Profil du membre touchatou
Actuellement
3 785
questions dans le
forum menuiserie
Membre inscrit touchatou

a posté 591 messages sur les forums BricoVidéo :
Re,
"Le BM34 fonctionne avec 127/220V et non pas avec 220/380....",
Oups, en effet.
Avec donc ces tensions plaquées TRI 127/220 ; pour une alimentation disponible TRI 220V, le montage serait ÉTOILE.
J'avais pensé qu'avec une alim 220v mono et un condo, cela pouvait aussi fonctionner, avec l'inconvénient de la perte de puissance.
Il semblerait qu'en montage "étoile", cela ne soit pas possible.
Cordialement.
"Le BM34 fonctionne avec 127/220V et non pas avec 220/380....",
Oups, en effet.
Avec donc ces tensions plaquées TRI 127/220 ; pour une alimentation disponible TRI 220V, le montage serait ÉTOILE.
J'avais pensé qu'avec une alim 220v mono et un condo, cela pouvait aussi fonctionner, avec l'inconvénient de la perte de puissance.
Il semblerait qu'en montage "étoile", cela ne soit pas possible.

Cordialement.
03 décembre 2023 à 18:14

Bonjour.
Oui dans l'idéal, la solution est proposée par GL.
Cependant, puisque vous disposez du circulateur de remplacement BM34 220/380 (étoile donc). Vous trouverez sur le Net, en fonction de la puissance de votre moteur, la valeur du condensateur de 450V, en μF, à câbler entre la connexion moteur disponible et le neutre.
Nota : Le remplacement du disjoncteur moteur existant ne serait pas un luxe.
https://www.france-electric.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12512035&AccID=20851&PGFLngID=0&utm_content=Tous+les+produits&utm_source=bing&utm_medium=cpc&msclkid=2a0703b03a241e76bd6266dc4eb39b45&utm_term=4583863999142061&utm_campaign=Oxatis+%2D+MA+%2D+Shopping
Oui dans l'idéal, la solution est proposée par GL.
Cependant, puisque vous disposez du circulateur de remplacement BM34 220/380 (étoile donc). Vous trouverez sur le Net, en fonction de la puissance de votre moteur, la valeur du condensateur de 450V, en μF, à câbler entre la connexion moteur disponible et le neutre.
Nota : Le remplacement du disjoncteur moteur existant ne serait pas un luxe.
https://www.france-electric.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12512035&AccID=20851&PGFLngID=0&utm_content=Tous+les+produits&utm_source=bing&utm_medium=cpc&msclkid=2a0703b03a241e76bd6266dc4eb39b45&utm_term=4583863999142061&utm_campaign=Oxatis+%2D+MA+%2D+Shopping
03 décembre 2023 à 13:33

Bonjour,
En effet, les plaques signalétiques sont bien différentes :
127/220V pour BM34
et
220/380V pour BMU16
Veuillez nous confirmer votre tension d'alimentation actuelle.
Cordialement.
En effet, les plaques signalétiques sont bien différentes :
127/220V pour BM34
et
220/380V pour BMU16
Veuillez nous confirmer votre tension d'alimentation actuelle.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 20:40

Re,
L'idéal aurait été de rejoindre la gaine technique des Courants Forts (CF/220V) plutôt que celle de courants faibles (cf).
Mais si une seule gaine technique "courants faibles" (cf) existe actuellement, alors il faut intégrer une gaine CF à l'intérieur de la seule Gaine Technique existante. = Séparation physique CF/cf.
Cette réalisation pourra s'effectuer par une goulotte plastique 60x40 avec couvercle démontable par exemple.
Elle sera dûment signalée "Courants Forts. A l'intérieur de celle ci, câble et /ou gaine filée.
Cordialement.
L'idéal aurait été de rejoindre la gaine technique des Courants Forts (CF/220V) plutôt que celle de courants faibles (cf).
Mais si une seule gaine technique "courants faibles" (cf) existe actuellement, alors il faut intégrer une gaine CF à l'intérieur de la seule Gaine Technique existante. = Séparation physique CF/cf.
Cette réalisation pourra s'effectuer par une goulotte plastique 60x40 avec couvercle démontable par exemple.
Elle sera dûment signalée "Courants Forts. A l'intérieur de celle ci, câble et /ou gaine filée.
Cordialement.
02 octobre 2023 à 00:18

Bonjour.
Dès lors que la serrure du portail aura sa propre alimentation, le contact sec (*) disponible sur le visiophone, sera simplement à insérer dans le circuit de l'alimentation nouvelle.
Et si le portail équipé d'une serrure en TBT, est éloigné, il est probable qu'il faille disposer l'alim BT/TBT à proximité du portail.
(*) sous réserve des caractéristique techniques du contact sec (tension/ intensité supportées).
Cordialement.
Dès lors que la serrure du portail aura sa propre alimentation, le contact sec (*) disponible sur le visiophone, sera simplement à insérer dans le circuit de l'alimentation nouvelle.
Et si le portail équipé d'une serrure en TBT, est éloigné, il est probable qu'il faille disposer l'alim BT/TBT à proximité du portail.
(*) sous réserve des caractéristique techniques du contact sec (tension/ intensité supportées).
Cordialement.
01 octobre 2023 à 15:41

Bonjour.
1 - Vous parlez de câble.
Mais si vous avez une gaine disponible "continue", vous pouvez mettre des fils.H07VU.
Et alors avoir la place pour 3x2,5 mm².
2 - Concernant la mise à la terre (MAT), techniquement, vous pouvez vous raccorder sur le bornier des "parties communes". Administrativement parlant, il faudrait en principe en informer votre syndic.
Nota : Le fil devra être au minimum de la section égale à l'alimentation Ph/N.
Si le fil n'est pas sous gaine, un fil de 4 mm² devrait assurer une meilleure auto protection mécanique.
Un étiquetage de la destination au niveau du bornier pourra parfaire l'installation.
Cordialement.
1 - Vous parlez de câble.
Mais si vous avez une gaine disponible "continue", vous pouvez mettre des fils.H07VU.
Et alors avoir la place pour 3x2,5 mm².
2 - Concernant la mise à la terre (MAT), techniquement, vous pouvez vous raccorder sur le bornier des "parties communes". Administrativement parlant, il faudrait en principe en informer votre syndic.
Nota : Le fil devra être au minimum de la section égale à l'alimentation Ph/N.
Si le fil n'est pas sous gaine, un fil de 4 mm² devrait assurer une meilleure auto protection mécanique.
Un étiquetage de la destination au niveau du bornier pourra parfaire l'installation.
Cordialement.
01 octobre 2023 à 12:46

Bonjour,
Est-ce résolu ?
Est-ce résolu ?
16 septembre 2023 à 14:23

Bonjour.
Remarque :
Il est indiqué "30mA" pour le disjoncteur général près du compteur. Si c'est le cas, il risque d'y avoir un problème de sélectivité avec les différentiels 30 mA situés en aval.
Cordialement.
Citation :Oui, je ne vois pas a priori de contre indication.
Puis-je créer une sortie latérale pour les deux prises à droite du tableau ?
Citation :Je demeure de votre avis.
On me conseille de placer le disjoncteur bipolaire, qui protège le départ de la ligne vers la maison, en aval de l'interrupteur bipolaire du tableau atelier.
Remarque :
Il est indiqué "30mA" pour le disjoncteur général près du compteur. Si c'est le cas, il risque d'y avoir un problème de sélectivité avec les différentiels 30 mA situés en aval.
Cordialement.
22 août 2023 à 15:44

@ CMT, Bonjour.
Si vous me le permettez pour ma gouverne, (et ma curiosité) je voudrais comprendre.
J'aurais eu tendance à imaginer pour ce relais LG, que la temporisation agissant sur l'inverseur NO/NF, (bornes Y 15 18) soit lancée lors de la mise sous tension du RTemp (entre A1 et A2).
Or, sur le schéma, la tension est permanente A1 et A2.
Cordialement.
Nota : Ne me dites pas que la curiosité est un vilain défaut
Si vous me le permettez pour ma gouverne, (et ma curiosité) je voudrais comprendre.
J'aurais eu tendance à imaginer pour ce relais LG, que la temporisation agissant sur l'inverseur NO/NF, (bornes Y 15 18) soit lancée lors de la mise sous tension du RTemp (entre A1 et A2).
Or, sur le schéma, la tension est permanente A1 et A2.
Cordialement.
Nota : Ne me dites pas que la curiosité est un vilain défaut

22 août 2023 à 15:25

Bonjour.
La pièce n'est pas une salle de bains. Vous nous l'auriez dit ?
Pour rappel :
Classe 1 : L’appareil possède une isolation fonctionnelle et les parties métalliques sont reliées à un fil de terre.
En cas de défaut d’isolation, si vous le touchez il va se créer un « courant de défaut » qui déclenchera le disjoncteur - différentiel - et assurera votre sécurité.
Classe 2 : L’appareil possède une isolation renforcée.
Non seulement il dispose d’une isolation fonctionnelle mais les parties métalliques sont-elles même protégées.
Cette double isolation évite la mise à la masse de l’appareil et l’apparition de tension de contact en cas de défaillance.
Notez que dans ce cas, la prise de l’appareil ne possède pas de broche de terre.
Sur l'une des photos, on voit une barrette support de luminaire métallique, avec semble t'il une vis destinée à un mise à la terre = fil vert-jaune de l'installation.
Ce dernier semble inexistant.
Mais il est peut-être possible d'en aiguiller un dans le conduit existant ?
S'agissant du non fonctionnement de l'un des spots, en sus de ce qui a été dit précédemment, vérifier l'ampoule en l'intervertissant avec l'autre.
Je remarque les deux spots n'auraient pas les mêmes couleurs de fils :
= marron = bleu pour l'un
= marron + jaune pou l'autre. ???
Cordialement.
La pièce n'est pas une salle de bains. Vous nous l'auriez dit ?

Pour rappel :
Classe 1 : L’appareil possède une isolation fonctionnelle et les parties métalliques sont reliées à un fil de terre.
En cas de défaut d’isolation, si vous le touchez il va se créer un « courant de défaut » qui déclenchera le disjoncteur - différentiel - et assurera votre sécurité.
Classe 2 : L’appareil possède une isolation renforcée.
Non seulement il dispose d’une isolation fonctionnelle mais les parties métalliques sont-elles même protégées.
Cette double isolation évite la mise à la masse de l’appareil et l’apparition de tension de contact en cas de défaillance.
Notez que dans ce cas, la prise de l’appareil ne possède pas de broche de terre.
Sur l'une des photos, on voit une barrette support de luminaire métallique, avec semble t'il une vis destinée à un mise à la terre = fil vert-jaune de l'installation.
Ce dernier semble inexistant.
Mais il est peut-être possible d'en aiguiller un dans le conduit existant ?
S'agissant du non fonctionnement de l'un des spots, en sus de ce qui a été dit précédemment, vérifier l'ampoule en l'intervertissant avec l'autre.
Je remarque les deux spots n'auraient pas les mêmes couleurs de fils :
= marron = bleu pour l'un
= marron + jaune pou l'autre. ???
Cordialement.
21 août 2023 à 14:55

Bonjour,
L'absence de sortie(s) de câble(s) en attente aurait dû, l'alerter, certes, mais vous aussi en tant que Maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle il est généralement prononcé une réception définitive un an après la réception provisoire.
C'est à l'occasion de cette réception dite "définitive" mentionnant que toutes les réserves mentionnées ont été levées, qu'il est procédé aux paiement de toutes les retenues de garanties prévues au contrat.
Manifestement, il n'y a eu aucune réserve concernant la non existence de la ou les alimentations en attente pour un, voire plusieurs stores banne et ou volet(s) roulant(s).
Si vous avez conservé de bonnes relations avec l'architecte, et que ce dernier entretient toujours des relations professionnelles régulières avec l'électricien, c'est avec eux que vous devriez trouver un compromis.
Dans le cas contraire, je doute hélas, qu'une solution en votre faveur soit encore possible.
Cordialement.
Citation :Évidemment que oui !
J'entends ce que vous dites, mais ce n'est pas à l'architecte de vérifier que tout est OK ?
L'absence de sortie(s) de câble(s) en attente aurait dû, l'alerter, certes, mais vous aussi en tant que Maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle il est généralement prononcé une réception définitive un an après la réception provisoire.
C'est à l'occasion de cette réception dite "définitive" mentionnant que toutes les réserves mentionnées ont été levées, qu'il est procédé aux paiement de toutes les retenues de garanties prévues au contrat.
Manifestement, il n'y a eu aucune réserve concernant la non existence de la ou les alimentations en attente pour un, voire plusieurs stores banne et ou volet(s) roulant(s).
Si vous avez conservé de bonnes relations avec l'architecte, et que ce dernier entretient toujours des relations professionnelles régulières avec l'électricien, c'est avec eux que vous devriez trouver un compromis.
Dans le cas contraire, je doute hélas, qu'une solution en votre faveur soit encore possible.
Cordialement.
19 août 2023 à 15:08

Bonjour.
Même si c'est ancien, je rebondis sur ce post, car j'en ai posté un récemment sur le même sujet.
Je pense que vous auriez du choisir un Inverseur pour UN SEUL volet roulant.
Inverseur avec verrouillage mécanique entre les deux BP. genre H ager WE 300 (et non 301).
Il est probable que sans position médiane, cet inverseur convienne toutefois, compte tenu de la technologie d'arrêt auto en position haute et e/ou en position basse.
Question : Finalement vous avez conservé votre inter double montée descente + inter ?
Cordialement.
Même si c'est ancien, je rebondis sur ce post, car j'en ai posté un récemment sur le même sujet.
Je pense que vous auriez du choisir un Inverseur pour UN SEUL volet roulant.
Inverseur avec verrouillage mécanique entre les deux BP. genre H ager WE 300 (et non 301).
Il est probable que sans position médiane, cet inverseur convienne toutefois, compte tenu de la technologie d'arrêt auto en position haute et e/ou en position basse.
Question : Finalement vous avez conservé votre inter double montée descente + inter ?
Cordialement.
18 août 2023 à 17:58

Bonjour.
C'est à la réception des travaux et au plus tard un an après la mise en service contractuelle que des réserves auraient du être consignées avec les retenues de paiement afférentes.
"UNE ligne alimentation volet roulant ", se traduisant à minima avec au moins une protection disjoncteur au tableau principal.
Si c'est un installateur sérieux, toujours en activité, ce qui semble être le cas, il faut désormais trouver le bon compromis gagnant/gagnant pour la réalisation dont vous avez désormais besoin.
Cordialement.
C'est à la réception des travaux et au plus tard un an après la mise en service contractuelle que des réserves auraient du être consignées avec les retenues de paiement afférentes.
"UNE ligne alimentation volet roulant ", se traduisant à minima avec au moins une protection disjoncteur au tableau principal.
Si c'est un installateur sérieux, toujours en activité, ce qui semble être le cas, il faut désormais trouver le bon compromis gagnant/gagnant pour la réalisation dont vous avez désormais besoin.
Cordialement.
18 août 2023 à 17:03

Bonjour.
Pour les intéressés :
J'ai eu un retour de Hager.
Il semble donc que le fournisseur et poseur du volet roulant, aurait du fournir le WE .300 de Hager au lieu du WE 301.
Le WE 300 étant un inverseur ( avec verrouillage mécanique) à contact maintenu équivalent de l'Efapel qui a été finalement installé.
Nota : Non seulement le WE 301 n'est pas à contact maintenu, mais en plus il n'a pas de verrouillage mécanique entre les BP.
J'attends maintenant le retour de Bubendorff pour savoir ce qui se passe lorsque le volet arrive dans ses position maxi d'ouverture ou de fermeture, et que la commande (maintenue) correspondante - Montée ou Descente -n'est pas remise manuellement en position Stop.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour les intéressés :
J'ai eu un retour de Hager.
Il semble donc que le fournisseur et poseur du volet roulant, aurait du fournir le WE .300 de Hager au lieu du WE 301.
Le WE 300 étant un inverseur ( avec verrouillage mécanique) à contact maintenu équivalent de l'Efapel qui a été finalement installé.
Nota : Non seulement le WE 301 n'est pas à contact maintenu, mais en plus il n'a pas de verrouillage mécanique entre les BP.
J'attends maintenant le retour de Bubendorff pour savoir ce qui se passe lorsque le volet arrive dans ses position maxi d'ouverture ou de fermeture, et que la commande (maintenue) correspondante - Montée ou Descente -n'est pas remise manuellement en position Stop.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 août 2023 à 16:49

Bonjour.
L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2)
J'en ai déduit à tort ou à raison ???) que le réglage automatique des butées n'était pas réalisable selon le & B de la notice (photo 3), et comme elle aurait pu être réalisée, si la commande manuelle avait été une commande manuelle Budendorff.
Quoi Qu'il en soit, de multiples dysfonctionnements sont apparus lors de la mise en service.
Des montées ou des descentes qui ne se réalisaient pas toujours ou partiellement, voir pas du tout.
Interrogation 1 :
Je n'ai pas très bien compris ce que représente la gravure STOP sur le WE 301 HAGER, car il faut appuyer fortement sur le cercle entourant "STOP" pour semble t'il initier une cde mécanique. Ou alors cette gravure indiquerait qu'il faut appuyer sur les deux poussoirs en même temps pour initier un STOP ?
J'attends un retour de Bubendorff sur le sujet à la rentrée.
Interrogation 2 :
Face à cette situation le Hager WE 301, qui semble être un Inter / BP à poussoir bipolaire (contact non maintenu ?),
à été remplacé par une commande manuelle EFAPEL double poussoir à contact maintenu semble t'il.
Il semble aussi que chaque BP comporte une fonction stop ne servant a priori qu'a remettre chacun des BP en position alignée sur l'autre BP. (photo 4)
Je dois relever sur site (ce n'est pas chez moi) la référence exacte de cet EFAPEL pour tenter d'en savoir plus.
Interrogation 4 :
Quid des arrêts en parties haute et basse ? (sur des volets de Vélux chez moi il y a longtemps, les arrêts Haut et Bas se font semble t'il automatiquement, c'est peut-être la même chose).
En résumé, ce volet roulant aurait-il du pouvoir fonctionner avec un inverseur /BP type WE 301 ????
Nota : actuellement avec l'EFAPEL, pour stopper la descente en cours, il faut appuyer sur la montée et inversement.
Merci de vos éclairages.
Hager ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2)
J'en ai déduit à tort ou à raison ???) que le réglage automatique des butées n'était pas réalisable selon le & B de la notice (photo 3), et comme elle aurait pu être réalisée, si la commande manuelle avait été une commande manuelle Budendorff.
Quoi Qu'il en soit, de multiples dysfonctionnements sont apparus lors de la mise en service.
Des montées ou des descentes qui ne se réalisaient pas toujours ou partiellement, voir pas du tout.
Interrogation 1 :
Je n'ai pas très bien compris ce que représente la gravure STOP sur le WE 301 HAGER, car il faut appuyer fortement sur le cercle entourant "STOP" pour semble t'il initier une cde mécanique. Ou alors cette gravure indiquerait qu'il faut appuyer sur les deux poussoirs en même temps pour initier un STOP ?
J'attends un retour de Bubendorff sur le sujet à la rentrée.
Interrogation 2 :
Face à cette situation le Hager WE 301, qui semble être un Inter / BP à poussoir bipolaire (contact non maintenu ?),
à été remplacé par une commande manuelle EFAPEL double poussoir à contact maintenu semble t'il.
Il semble aussi que chaque BP comporte une fonction stop ne servant a priori qu'a remettre chacun des BP en position alignée sur l'autre BP. (photo 4)
Je dois relever sur site (ce n'est pas chez moi) la référence exacte de cet EFAPEL pour tenter d'en savoir plus.
Interrogation 4 :
Quid des arrêts en parties haute et basse ? (sur des volets de Vélux chez moi il y a longtemps, les arrêts Haut et Bas se font semble t'il automatiquement, c'est peut-être la même chose).
En résumé, ce volet roulant aurait-il du pouvoir fonctionner avec un inverseur /BP type WE 301 ????
Nota : actuellement avec l'EFAPEL, pour stopper la descente en cours, il faut appuyer sur la montée et inversement.
Merci de vos éclairages.

Hager ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





11 août 2023 à 01:01

Bonjour.
Merci du retour.
Cordialement.
Merci du retour.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 20:28

Bonjour.
Après un problème de réseau internet /ADSL, Le sous-traitant de Orange, ces derniers eux-mêmes sollicités par mon FAI (SFR), sont venus contrôler mon arrivée tél située dans mon garage / Boitier FT (PTT).
Ils en ont profité pour réaliser le remplacement du boitier d'arrivée (PTT) posé en 1987, par un boitier DTI avec une prise test.
Sauf qu'au passage ils m'ont déconnecté mes trois prises en T des téléphones fixes intérieur.
Lesquelles avaient été câblées par moi derrière la box ADSL.
Soit un câble téléphonique depuis l'arrivée extérieure, garage vers box et un câble téléphonique de la box vers mes téléphones intérieurs.
Bien qu'ils n'avaient en principe pas à intervenir sur cette partie d'installation, ils ont rebranché les prises en T en ne tenant pas du tout compte de le l'installation telle qu'existante.
Et donc en rebranchant tous les câbles directement sur l'arrivée extérieure, évidemment, mes téléphones fixes ne fonctionnent plus.
Questions :
Je voudrais reprendre le câblage moi-même, mais ils ne m'ont pas laissé le petit outil de connexion livré avec le boitier DTI/Test Nexans 1AL1407. Puis déconnecter les"ergots" avec un tournevis ?
Ce petit outil (OSA), permet-il de déconnecter aussi ?
Cordialement.
Après un problème de réseau internet /ADSL, Le sous-traitant de Orange, ces derniers eux-mêmes sollicités par mon FAI (SFR), sont venus contrôler mon arrivée tél située dans mon garage / Boitier FT (PTT).
Ils en ont profité pour réaliser le remplacement du boitier d'arrivée (PTT) posé en 1987, par un boitier DTI avec une prise test.
Sauf qu'au passage ils m'ont déconnecté mes trois prises en T des téléphones fixes intérieur.
Lesquelles avaient été câblées par moi derrière la box ADSL.
Soit un câble téléphonique depuis l'arrivée extérieure, garage vers box et un câble téléphonique de la box vers mes téléphones intérieurs.
Bien qu'ils n'avaient en principe pas à intervenir sur cette partie d'installation, ils ont rebranché les prises en T en ne tenant pas du tout compte de le l'installation telle qu'existante.
Et donc en rebranchant tous les câbles directement sur l'arrivée extérieure, évidemment, mes téléphones fixes ne fonctionnent plus.
Questions :
Je voudrais reprendre le câblage moi-même, mais ils ne m'ont pas laissé le petit outil de connexion livré avec le boitier DTI/Test Nexans 1AL1407. Puis déconnecter les"ergots" avec un tournevis ?
Ce petit outil (OSA), permet-il de déconnecter aussi ?
Cordialement.
23 janvier 2023 à 21:06

Bonjour.
Ça m'intéresse. Vous avez résolu cela comment ?
Cordialement.
Ça m'intéresse. Vous avez résolu cela comment ?
Cordialement.
23 janvier 2023 à 20:30

Bonjour,
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/246-ruban-led-230v-5050-secable-1-metre.html#/1-couleur_led-blanc_chaud_3000k/126-protection-ip67/260-longueur_metre-au_metre_choisir_quantite
Ce ruban 220v - IP67- pourrait convenir, d'autant qu'il est prévu des accessoires dont de raccordement. Également du profilé rigide transparent et autres accessoires.
Bien entendu, il faudra prévoir une prise de courant commandée.
Autre solution, les réglettes LED rigides. Ce n'est pas le choix qui manque :
https://www.lapeyre.fr/produits/reglette-led-cuisine-FPC426873
https://www.luminaire.fr/reglette-led-sous-meuble-eckenheim-blanche.html?awc=7498_1671585134_d88bdcfa46e1082c756e9c7d82b2c316&utm_medium=affiliate&utm_source=awin&utm_campaign=0_fr&utm_content=176013&utm_term=Comparison+Shopping+Service+%28CSS%29&et_uk=c352ad7714de474f9a0c6b6b4cd6787f&et_gk=NjdjYTNjOWEyODMyNDk5MmE5YzIyZGNiMDc0NTFhMDUlN0MxOS4wMi4yMDIzKzAxJTNBMTIlM0ExNQ
Cordialement.
Extrait du fichier PDF du cordon précité :
"Ce ruban LED 230V de qualité professionnelle étanche (IP67) peut être utilisé à
l'extérieur pour l'éclairage des jardins, terrasses, façades ou à l'intérieur pour des
corniches, poutres,..
L'avantage du ruban LED 230V par rapport à un ruban 12V est sa facilité
d'installation car il n'a pas besoin d'amplificateur et de transformateur sur des
grandes longueurs jusqu'à 30m. Il est toutefois sécable qu'à chaque mètre. Nous
avons un autre modèle de ruban LED 230V sécable tous les 10cm.
Il se branche directement sur une prise électrique avec un connecteur électrique
pour ruban monocouleur. Ne jamais brancher directement le ruban sur le secteur
sans cet accessoire !....."
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/246-ruban-led-230v-5050-secable-1-metre.html#/1-couleur_led-blanc_chaud_3000k/126-protection-ip67/260-longueur_metre-au_metre_choisir_quantite
Ce ruban 220v - IP67- pourrait convenir, d'autant qu'il est prévu des accessoires dont de raccordement. Également du profilé rigide transparent et autres accessoires.
Bien entendu, il faudra prévoir une prise de courant commandée.
Autre solution, les réglettes LED rigides. Ce n'est pas le choix qui manque :
https://www.lapeyre.fr/produits/reglette-led-cuisine-FPC426873
https://www.luminaire.fr/reglette-led-sous-meuble-eckenheim-blanche.html?awc=7498_1671585134_d88bdcfa46e1082c756e9c7d82b2c316&utm_medium=affiliate&utm_source=awin&utm_campaign=0_fr&utm_content=176013&utm_term=Comparison+Shopping+Service+%28CSS%29&et_uk=c352ad7714de474f9a0c6b6b4cd6787f&et_gk=NjdjYTNjOWEyODMyNDk5MmE5YzIyZGNiMDc0NTFhMDUlN0MxOS4wMi4yMDIzKzAxJTNBMTIlM0ExNQ
Cordialement.
Extrait du fichier PDF du cordon précité :
"Ce ruban LED 230V de qualité professionnelle étanche (IP67) peut être utilisé à
l'extérieur pour l'éclairage des jardins, terrasses, façades ou à l'intérieur pour des
corniches, poutres,..
L'avantage du ruban LED 230V par rapport à un ruban 12V est sa facilité
d'installation car il n'a pas besoin d'amplificateur et de transformateur sur des
grandes longueurs jusqu'à 30m. Il est toutefois sécable qu'à chaque mètre. Nous
avons un autre modèle de ruban LED 230V sécable tous les 10cm.
Il se branche directement sur une prise électrique avec un connecteur électrique
pour ruban monocouleur. Ne jamais brancher directement le ruban sur le secteur
sans cet accessoire !....."
21 décembre 2022 à 02:15

Bonjour,
A essayer le Thermoplongeur de voyage 12V
https://www.ludospace.com/PBSCProduct.asp?ItmID=20190119&AccID=120191&PGFLngID=0&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_source=bing&msclkid=e4a6fbdd491a1e827d31987f1da3acdb&utm_term=4587918430732971&utm_medium=cpc&utm_campaign=Oxatis+%2D+Bing+Shopping
Cordialement.
A essayer le Thermoplongeur de voyage 12V
https://www.ludospace.com/PBSCProduct.asp?ItmID=20190119&AccID=120191&PGFLngID=0&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_source=bing&msclkid=e4a6fbdd491a1e827d31987f1da3acdb&utm_term=4587918430732971&utm_medium=cpc&utm_campaign=Oxatis+%2D+Bing+Shopping
Cordialement.
21 décembre 2022 à 01:41

Bonjour.
D'après que ce que je comprends, les doubles commandes anciennes et nouvelles sont chacune constituées de deux Bouton Poussoirs indépendants.Soit quatre bornes à connecter.
Ce premier point étant confirmé, il vous faut ensuite raccorder chacun des quatre fils après avoir testé (continuité) les appareillages ancien et nouveau afin de repérer les bornes équivalentes.
Cordialement.
P.S : Sur les photos, on ne voit pas très bien ou va le fil noir. (Quand au VJ ?)
D'après que ce que je comprends, les doubles commandes anciennes et nouvelles sont chacune constituées de deux Bouton Poussoirs indépendants.Soit quatre bornes à connecter.
Ce premier point étant confirmé, il vous faut ensuite raccorder chacun des quatre fils après avoir testé (continuité) les appareillages ancien et nouveau afin de repérer les bornes équivalentes.
Cordialement.
P.S : Sur les photos, on ne voit pas très bien ou va le fil noir. (Quand au VJ ?)
21 décembre 2022 à 01:25

RE re.
Le câble blanc réparé et noir réparé étaient ensemble dans l'ancien montage.
Le rouge et blanc réparé donne du 220 v
Le rouge et le bleu donne du 120 v et non 220 v ??
Oui, alors attention.
Si les câbles réparés noir et blanc étaient ensemble, ils peuvent et doivent le demeurer
Il n'y a plus qu'une vérification suivant mon précédent post qui vous confirmera où aboutissent les rouge et bleu.
Avec un relevé du filaire de l'installation existante (tenants et aboutissants), on pourra alors seulement valider.
Cordialement.
Le câble blanc réparé et noir réparé étaient ensemble dans l'ancien montage.
Le rouge et blanc réparé donne du 220 v
Le rouge et le bleu donne du 120 v et non 220 v ??
Oui, alors attention.
Si les câbles réparés noir et blanc étaient ensemble, ils peuvent et doivent le demeurer
Il n'y a plus qu'une vérification suivant mon précédent post qui vous confirmera où aboutissent les rouge et bleu.
Avec un relevé du filaire de l'installation existante (tenants et aboutissants), on pourra alors seulement valider.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 20:12

Re.
On est OK, il faut travailler hors tension, dès lors que l'on est certain de l'arrivée 220V. C'est d'abord cette mesure qui importe.
Évidemment, les deux conducteurs étant bien repérés ils se raccorderont respectivement aux bornes 1 et 6.
Probablement Phase rouge et Neutre Bleu.
Ensuite, pour éviter toute bêtise, vous devriez vérifier les couleurs de fils qui arrivent respectivement à chacun des radiateurs.
Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse des fils réparés avec les manchons noirs allant vers le premier radiateur électrique.
Le second étant repiqué sur le premier.
Pour en être certain, les fils étant déconnectés à chaque extrémité, vous contrôlez la continuité de chaque fil à l'ohmmètre hors tension évidemment.
Ne pas oublier de remettre le multimètre en position mesure de tension après cette opération !!
Vérification faite, ils se connectent sur les bornes 4 et 6.
Peu importe la couleur sur une résistance de chauffage.
Si les bornes ne supportent pas deux fils, la solution Wago ou autre marque est parfaite si bien utilisée.
Dernier point : les conducteurs de terre Vert/Jaune.
Sur la photo du premier thermostat, on ne les voit pas. Il probable qu'il y avait un simple repiquage de continuité des masses. Vous devriez aussi en obtenir la certitude en les ajoutant aux tests de continuité précités.
Il ne faudrait pas que ces fils aient été utilisés au titre de continuité de phase ou neutre.
Bon courage.
On est OK, il faut travailler hors tension, dès lors que l'on est certain de l'arrivée 220V. C'est d'abord cette mesure qui importe.
Évidemment, les deux conducteurs étant bien repérés ils se raccorderont respectivement aux bornes 1 et 6.
Probablement Phase rouge et Neutre Bleu.
Ensuite, pour éviter toute bêtise, vous devriez vérifier les couleurs de fils qui arrivent respectivement à chacun des radiateurs.
Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse des fils réparés avec les manchons noirs allant vers le premier radiateur électrique.
Le second étant repiqué sur le premier.
Pour en être certain, les fils étant déconnectés à chaque extrémité, vous contrôlez la continuité de chaque fil à l'ohmmètre hors tension évidemment.
Ne pas oublier de remettre le multimètre en position mesure de tension après cette opération !!
Vérification faite, ils se connectent sur les bornes 4 et 6.
Peu importe la couleur sur une résistance de chauffage.
Si les bornes ne supportent pas deux fils, la solution Wago ou autre marque est parfaite si bien utilisée.
Dernier point : les conducteurs de terre Vert/Jaune.
Sur la photo du premier thermostat, on ne les voit pas. Il probable qu'il y avait un simple repiquage de continuité des masses. Vous devriez aussi en obtenir la certitude en les ajoutant aux tests de continuité précités.
Il ne faudrait pas que ces fils aient été utilisés au titre de continuité de phase ou neutre.
Bon courage.
07 décembre 2022 à 20:04

Bonjour.
C'est au technicien de Scarlet de vous le dire, pour éviter tout quiproquo.
Quel et le but final ?
Cordialement.
C'est au technicien de Scarlet de vous le dire, pour éviter tout quiproquo.
Quel et le but final ?
Cordialement.
07 décembre 2022 à 14:34

Bonjour.
Ce que je comprends :
Le nouveau thermostat ouvre et ferme le circuit Phase entre 1 et 4.
Le Neutre est en 6.
Vos deux radiateurs (2000w = moins de 10A) seront raccordés en parallèle sur les bornes 4 et 6.
Concernant le pont entre 4 et 56, il semble qu'il serait nécessaire à l'alimentation d'un voyant situé sur le thermostat.
Cordialement.
Ce que je comprends :
Le nouveau thermostat ouvre et ferme le circuit Phase entre 1 et 4.
Le Neutre est en 6.
Vos deux radiateurs (2000w = moins de 10A) seront raccordés en parallèle sur les bornes 4 et 6.
Concernant le pont entre 4 et 56, il semble qu'il serait nécessaire à l'alimentation d'un voyant situé sur le thermostat.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 14:27

Bonjour.
C'est à l'occasion d'une réponse que je vous ai faite sur un autre sujet, que je vois ce post vieux de 2019, demeuré sans retour.
1 - Comment s'est solutionné votre problème de différentiel ?
2 - Êtes-vous satisfait de la mise en œuvre de l'extendeur wifi.(CPL)?
Je voudrais enfin passer à la fibre, mais emmener la fibre depuis le garage jusqu'au premier étage,sera difficile car pas de gaine facilement disponible, même si j'ai réussi à le faire pour l'ADSL en câbles téléphoniques.
Si j'étais certain qu'en mettant la box près de l'arrivée fibre dans le garage, la WiFi étant étendue si nécessaire par un CPL, alors je n'hésiterais plus.
Tous les autres avis d'expérience m'intéressent aussi évidemment.
Cordialement.
C'est à l'occasion d'une réponse que je vous ai faite sur un autre sujet, que je vois ce post vieux de 2019, demeuré sans retour.
1 - Comment s'est solutionné votre problème de différentiel ?
2 - Êtes-vous satisfait de la mise en œuvre de l'extendeur wifi.(CPL)?
Je voudrais enfin passer à la fibre, mais emmener la fibre depuis le garage jusqu'au premier étage,sera difficile car pas de gaine facilement disponible, même si j'ai réussi à le faire pour l'ADSL en câbles téléphoniques.
Si j'étais certain qu'en mettant la box près de l'arrivée fibre dans le garage, la WiFi étant étendue si nécessaire par un CPL, alors je n'hésiterais plus.
Tous les autres avis d'expérience m'intéressent aussi évidemment.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 14:08

Bonjour.
Difficile de répondre sur ces seules indications.
Il faut comparer ce qui est comparable.
Ainsi déjà, comparer les consommations sur la même période longue (annuelle). EdF les fournit avec chaque facture.
Et si distorsion importante, chercher une cause possible si ce n'est probable.
Par exemple, un réfrigérateur non dégivré, un appareil demeuré allumé bien plus qu'à son habitude, bref un changement quelconque.
S'agissant du cumulus, sans doute "piloté sur un créneau horaire bien défini", c'est peu probable. Sauf si ce n'était pas le cas, et que l'appareil très entartré, nécessite des temps de chauffe plus longs.
Dernière vérification : Tous les appareils sans exception, étant mis hors tension (sans coupure du courant au général), vérifier au compteur si une consommation même légère s'est enregistrée pendant la période.
Cordialement.
Nota :
- la facture EdF n'est-elle pas bi-mensuelle ?
- Changements de tarifs abonnement et consommation, important ?
Difficile de répondre sur ces seules indications.
Il faut comparer ce qui est comparable.
Ainsi déjà, comparer les consommations sur la même période longue (annuelle). EdF les fournit avec chaque facture.
Et si distorsion importante, chercher une cause possible si ce n'est probable.
Par exemple, un réfrigérateur non dégivré, un appareil demeuré allumé bien plus qu'à son habitude, bref un changement quelconque.
S'agissant du cumulus, sans doute "piloté sur un créneau horaire bien défini", c'est peu probable. Sauf si ce n'était pas le cas, et que l'appareil très entartré, nécessite des temps de chauffe plus longs.
Dernière vérification : Tous les appareils sans exception, étant mis hors tension (sans coupure du courant au général), vérifier au compteur si une consommation même légère s'est enregistrée pendant la période.
Cordialement.
Nota :
- la facture EdF n'est-elle pas bi-mensuelle ?
- Changements de tarifs abonnement et consommation, important ?
07 décembre 2022 à 13:53

Bonjour.
A priori, cela ne me semble pas logique.
Sauf avis technique dûment validé par les fournisseurs respectifs des deux onduleurs.
Une installation totalement indépendante pour chacun des onduleurs, est vraisemblablement la bonne solution.
Cordialement.
A priori, cela ne me semble pas logique.
Sauf avis technique dûment validé par les fournisseurs respectifs des deux onduleurs.
Une installation totalement indépendante pour chacun des onduleurs, est vraisemblablement la bonne solution.
Cordialement.
07 décembre 2022 à 13:21

Bonjour.
J'imagine que c'est maintenant installé !.
Quoiqu'il en soit, c'est un électricien auto qui sera le plus apte à vous répondre. Ou le bon mécano du coin.
- Donc une installation en 12V continu avec de lampes Led.
- Quelle puissance (W) est rajoutée (ou en remplacement) ?
Bien évidemment, il faudra penser à peut-être installer une batterie un peu plus puissante en Ah. Donc recharge plus longue.
A suivre.
Cordialement.
J'imagine que c'est maintenant installé !.

Quoiqu'il en soit, c'est un électricien auto qui sera le plus apte à vous répondre. Ou le bon mécano du coin.
- Donc une installation en 12V continu avec de lampes Led.
- Quelle puissance (W) est rajoutée (ou en remplacement) ?
Bien évidemment, il faudra penser à peut-être installer une batterie un peu plus puissante en Ah. Donc recharge plus longue.
A suivre.
Cordialement.
06 décembre 2022 à 19:08

Bonjour.
Une petite recherche sur le net et voici, voilà,
0 672 23.pdf
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une petite recherche sur le net et voici, voilà,

0 672 23.pdf
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2022 à 18:50

Bonjour.
Il faut adapter le calibre (Amp), à votre contrat actuel et futur.
Avec l'arrivée de compteurs Linky, les disjoncteurs ont été calibrés )à 45A puisque c'est le compteur qui gère les dépassements éventuels au contrat souscrit.
Si vous avez souscrit un contrat de 9kW, (40A), le SFT240(2x40A) devrait convenir.
Cordialement.
Il faut adapter le calibre (Amp), à votre contrat actuel et futur.
Avec l'arrivée de compteurs Linky, les disjoncteurs ont été calibrés )à 45A puisque c'est le compteur qui gère les dépassements éventuels au contrat souscrit.
Si vous avez souscrit un contrat de 9kW, (40A), le SFT240(2x40A) devrait convenir.
Cordialement.
02 décembre 2022 à 15:12

Bonjour.
Le luminaire en question qui plus est dans une SDB doit être raccordé à la terre si tant est qu'il possède une partie métallique.
Après avoir évacué cette raison, et en complément de la précédente réponse, c'est à vous de faire "éventuellement" le lien avec ce qui vient d'être mis sous tension lors de la disjonction.
Cordialement.
P. S. En passant veuillez vérifier que cet appareil d'éclairage est bien installé en dehors des volumes de SDB où il est sensé être interdit. (Voir pièce jointe).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Le luminaire en question qui plus est dans une SDB doit être raccordé à la terre si tant est qu'il possède une partie métallique.
Citation :Est-ce bien le différentiel ? car il peut aussi déclencher en raison d'une surcharge. Par exemple pour un chauffage en complément d'un four par exemple.
Le problème est que de temps en temps le disjoncteur différentiel saute
Après avoir évacué cette raison, et en complément de la précédente réponse, c'est à vous de faire "éventuellement" le lien avec ce qui vient d'être mis sous tension lors de la disjonction.
Cordialement.
P. S. En passant veuillez vérifier que cet appareil d'éclairage est bien installé en dehors des volumes de SDB où il est sensé être interdit. (Voir pièce jointe).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
01 décembre 2022 à 17:16

Bonjour.
Selon les Normes d'installations électriques domestiques en vigueur, il est probable si ce n'est certain que vous devez avoir un conducteur de terre (VJ) de la même section que chacun des circuits concernés.
Cordialement.
Selon les Normes d'installations électriques domestiques en vigueur, il est probable si ce n'est certain que vous devez avoir un conducteur de terre (VJ) de la même section que chacun des circuits concernés.
Cordialement.
01 décembre 2022 à 16:51

Bonjour.
Après avoir isolé le circuit en question, en le mettant hors tension via disjoncteur ou coupe-circuit sur tableau électrique, vérifier les connexions de la prise en question.
Un desserrement d'une seule connexion peut ne pas être visible, donc vérifier les serrage au tournevis.
Et si desserrage des fils il y a, vérifier si un échauffement au niveau des bornes n'a pas commencé à détériorer bornes et fils.
Au quel cas REFAIRE toutes les connexions en cause.
Cordialement.
Après avoir isolé le circuit en question, en le mettant hors tension via disjoncteur ou coupe-circuit sur tableau électrique, vérifier les connexions de la prise en question.
Un desserrement d'une seule connexion peut ne pas être visible, donc vérifier les serrage au tournevis.
Et si desserrage des fils il y a, vérifier si un échauffement au niveau des bornes n'a pas commencé à détériorer bornes et fils.
Au quel cas REFAIRE toutes les connexions en cause.
Cordialement.
01 décembre 2022 à 16:45

Bonjour.
En photo jointe un modèle d'occasion vu ce jour sur eBay.
Peut-être intéressant si encore disponible.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En photo jointe un modèle d'occasion vu ce jour sur eBay.
Peut-être intéressant si encore disponible.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2022 à 16:32

Bonjour.
Sans schéma de principe associé aux éléments en place, je ne veux pas valider.
Cordialement.
Sans schéma de principe associé aux éléments en place, je ne veux pas valider.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 10:28

Bonjour.
Je comprend qu'actuellement un contacteur existe pour la mise en service de l'éclairage.
Le contacteur existant est commandé par quoi actuellement ? Vraisemblablement une "cellule photo" (lumandar) ???
Vous voulez installer une horloge en complément. Donc :
- Une protection pour l'horloge en ajoutant un disjoncteur ph+N 6A
- Câbler le contact de l'horloge (NO) en parallèle avec celui de la cellule photo.
Cordialement.
Je comprend qu'actuellement un contacteur existe pour la mise en service de l'éclairage.
Le contacteur existant est commandé par quoi actuellement ? Vraisemblablement une "cellule photo" (lumandar) ???
Vous voulez installer une horloge en complément. Donc :
- Une protection pour l'horloge en ajoutant un disjoncteur ph+N 6A
- Câbler le contact de l'horloge (NO) en parallèle avec celui de la cellule photo.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 02:12

Bonjour,
On parle donc de prise de courant 2 pôles avec Terre. Vraisemblablement une PC classique non étanche.
Bien entendu, cette prise n'est pas dans la salle de bains ? mais j'imagine dans la cuisine ? arrière cuisine ?
Quoiqu'il en soit, un bon bricoleur avec des notions d'électricité, pourra vous ajouter une seconde prise de courant 2P+T en repiquage sur celle qui existe.
Il existe même des doubles prises qui s'installent au lieu et place d'une seule prise en encastré traditionnel. Voir photo 1 et 2.
Autre alternative, s'agissant de matériels Electroménager à risques périphériques de projection d'eau, un bloc de prises, mais étanche. Photo 3.
Il va sans dire que l'installation électrique de l'appartement et aux normes avec toutes les protections électriques requises dont les disjoncteurs et ou inter différentiels (30 mA)
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


On parle donc de prise de courant 2 pôles avec Terre. Vraisemblablement une PC classique non étanche.
Bien entendu, cette prise n'est pas dans la salle de bains ? mais j'imagine dans la cuisine ? arrière cuisine ?
Quoiqu'il en soit, un bon bricoleur avec des notions d'électricité, pourra vous ajouter une seconde prise de courant 2P+T en repiquage sur celle qui existe.
Il existe même des doubles prises qui s'installent au lieu et place d'une seule prise en encastré traditionnel. Voir photo 1 et 2.
Autre alternative, s'agissant de matériels Electroménager à risques périphériques de projection d'eau, un bloc de prises, mais étanche. Photo 3.
Il va sans dire que l'installation électrique de l'appartement et aux normes avec toutes les protections électriques requises dont les disjoncteurs et ou inter différentiels (30 mA)
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 novembre 2022 à 21:02

Bonjour.
"ajouter une bande adhésive en caoutchouc par dessus,"
Je crains qu'une telle bande adhésive supplémentaire, provoque un défaut d’étanchéité.
Il faut faire un essai préalable sans cette bande.
Nota : Lorsque le Rubson viendra d'être posé, et pour qu'il prenne la bonne forme au séchage, intercaler un film alimentaire hublot fermé 24h.
Cordialement.
"ajouter une bande adhésive en caoutchouc par dessus,"
Je crains qu'une telle bande adhésive supplémentaire, provoque un défaut d’étanchéité.
Il faut faire un essai préalable sans cette bande.
Nota : Lorsque le Rubson viendra d'être posé, et pour qu'il prenne la bonne forme au séchage, intercaler un film alimentaire hublot fermé 24h.
Cordialement.
12 novembre 2022 à 00:39

Bonjour.
Voici un tuto qui devrait vous guider.
https://www.youtube.com/watch?v=wPR37VlmTA4
Cordialement.
Voici un tuto qui devrait vous guider.
https://www.youtube.com/watch?v=wPR37VlmTA4
Cordialement.
11 novembre 2022 à 20:59

Bonjour.
Mais qu'y aurait-il donc dans cette zone comme accessoire qui pourrait-être à l'origine de cette anomalie ?
Un inspection à l'œil nu intérieur, extérieur, Arrière haut .... s'impose.
On pourrait imaginer que quelque chose entre en résonance en réponse à des vibrations.
L'avez vous éloigné du mur afin d'éviter tout contact avec l'arrière du congélateur ?
Pour ce qui est de la douille de lampe; si la lampe à vis était (ou fut) mal serrée dans la douille un échauffement à pu se produire avec la conséquence observée. A surveiller.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :
Il fait un bruit intermittent et assez bruyant sur le dessus.
Mais qu'y aurait-il donc dans cette zone comme accessoire qui pourrait-être à l'origine de cette anomalie ?
Un inspection à l'œil nu intérieur, extérieur, Arrière haut .... s'impose.
On pourrait imaginer que quelque chose entre en résonance en réponse à des vibrations.
L'avez vous éloigné du mur afin d'éviter tout contact avec l'arrière du congélateur ?
Pour ce qui est de la douille de lampe; si la lampe à vis était (ou fut) mal serrée dans la douille un échauffement à pu se produire avec la conséquence observée. A surveiller.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 novembre 2022 à 20:49

Bonjour,
En dépannage et sans garantie, peu-être du rubson (avec un bourrage si joint creux).
Temps de séchage évidemment selon épaisseur.
Cordialement.
En dépannage et sans garantie, peu-être du rubson (avec un bourrage si joint creux).
Temps de séchage évidemment selon épaisseur.
Cordialement.
11 novembre 2022 à 20:10

Bonjour,
Tel que je comprends votre demande ; l'interrupteur unique existant commandera (allumage extinction), les trois rails.
Pour commander chacun des rails individuellement, il vous faudra remplacer l'interrupteur existant unique par trois interrupteurs, ou variateurs chacun dédié à un rail.
Nota : si trois variateurs, il vous faudra la boîte d'encastrement trois postes + la plaque 3P correspondante aux modèles des variateurs.
Pour le nombre de spots, il faudra tenir compte de la puissance disponible sur votre circuit lumière. Avec 10Ax220V = 2200w répartis sur les trois rails. MAIS avec des variateurs, vous ne disposerez que de 300w par circuit.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tel que je comprends votre demande ; l'interrupteur unique existant commandera (allumage extinction), les trois rails.
Pour commander chacun des rails individuellement, il vous faudra remplacer l'interrupteur existant unique par trois interrupteurs, ou variateurs chacun dédié à un rail.
Nota : si trois variateurs, il vous faudra la boîte d'encastrement trois postes + la plaque 3P correspondante aux modèles des variateurs.
Pour le nombre de spots, il faudra tenir compte de la puissance disponible sur votre circuit lumière. Avec 10Ax220V = 2200w répartis sur les trois rails. MAIS avec des variateurs, vous ne disposerez que de 300w par circuit.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2022 à 19:16

Bonjour,
L'indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel électrique contre l’intrusion de corps solides et liquides. Il se compose de deux chiffres :
Le premier chiffre, compris entre 0 et 6, indique la protection contre la pénétration de corps solides.
Le deuxième chiffre, compris entre 0 et 8, indique la protection contre la pénétration des liquides.
Exemples d’indice IP :
IP 68 : matériel étanche à la poussière et utilisable dans les cas d’immersions prolongées
IP 67 : matériel étanche à la poussière et matériel utilisable dans les cas d’immersions temporaires
IP 65 : matériel étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau
IP 44 : matériel protégé contre l’intrusion de poussières supérieures à 1mm de diamètre et contre les projections d’eau
IP 54 : matériel protégé contre l’intrusion de poussières sans dépôt nuisible et contre les projections d’eau
IPx7 : protection uniquement contre les immersions temporaires dans l’eau
IPx4 : protection uniquement contre les projections d’eau….
Donc pour un coffret extérieur susceptible d'être sous la pluie, un IP54 devrait convenir. Il comportera alors un joint de porte étanche et des presse-étoupes adaptés aux diamètres des câbles. Qui peut le plus, peut le moins, un IP65 sera l'idéal.
"Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45."
NON pas de courants forts avec des courants faibles dans le même coffret. Il faut deux coffrets séparés.
"Est-ce possible de mettre une petite résistance chauffante à l'intérieur"
Oui, mais pas nécessaire si l'alimentation est petite , et le coffret suffisamment grand en proportion.
Faut-il tout de même une petite entrée d'air ?
NON si IP requis.
Cordialement.
L'indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel électrique contre l’intrusion de corps solides et liquides. Il se compose de deux chiffres :
Le premier chiffre, compris entre 0 et 6, indique la protection contre la pénétration de corps solides.
Le deuxième chiffre, compris entre 0 et 8, indique la protection contre la pénétration des liquides.
Exemples d’indice IP :
IP 68 : matériel étanche à la poussière et utilisable dans les cas d’immersions prolongées
IP 67 : matériel étanche à la poussière et matériel utilisable dans les cas d’immersions temporaires
IP 65 : matériel étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau
IP 44 : matériel protégé contre l’intrusion de poussières supérieures à 1mm de diamètre et contre les projections d’eau
IP 54 : matériel protégé contre l’intrusion de poussières sans dépôt nuisible et contre les projections d’eau
IPx7 : protection uniquement contre les immersions temporaires dans l’eau
IPx4 : protection uniquement contre les projections d’eau….
Donc pour un coffret extérieur susceptible d'être sous la pluie, un IP54 devrait convenir. Il comportera alors un joint de porte étanche et des presse-étoupes adaptés aux diamètres des câbles. Qui peut le plus, peut le moins, un IP65 sera l'idéal.
"Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45."
NON pas de courants forts avec des courants faibles dans le même coffret. Il faut deux coffrets séparés.
"Est-ce possible de mettre une petite résistance chauffante à l'intérieur"
Oui, mais pas nécessaire si l'alimentation est petite , et le coffret suffisamment grand en proportion.
Faut-il tout de même une petite entrée d'air ?
NON si IP requis.
Cordialement.
10 novembre 2022 à 21:09

Bonjour.
Si fonctionnement était normal avant avec tous les appareils cités comme existants (donc pas de nouvel appareil en plus, configuration nouvelle qui aurait pu faire penser à une surcharge sur l'une des phases).
Alors, il est fort probable qu'il y ait un défaut d'isolement aléatoire.
Défaut aléatoire qui néanmoins devrait se produire lorsque les appareils fonctionnent individuellement.
Vous trouverez sur ce forum des méthodes de recherche de défaut d'isolement (exemple au hasard, les réponses à la question 19081).
Vous pouvez aussi pour les matériels en mono, utiliser des adaptateurs 30 mA (voir photos).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si fonctionnement était normal avant avec tous les appareils cités comme existants (donc pas de nouvel appareil en plus, configuration nouvelle qui aurait pu faire penser à une surcharge sur l'une des phases).
Alors, il est fort probable qu'il y ait un défaut d'isolement aléatoire.
Défaut aléatoire qui néanmoins devrait se produire lorsque les appareils fonctionnent individuellement.
Vous trouverez sur ce forum des méthodes de recherche de défaut d'isolement (exemple au hasard, les réponses à la question 19081).
Vous pouvez aussi pour les matériels en mono, utiliser des adaptateurs 30 mA (voir photos).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 novembre 2022 à 21:15

Bonjour.
En principe, les Services Généraux sont réservés aussi, à ce pour ce qu'ils sont.
Il est probable que vous obteniez un refus à votre demande.
Mais comme les risques sont pratiquement inexistant d'un raccordement sur un circuit des S.G.
Je m'autoriserais le passage en prenant le faible risque d'être un jour sommé de retirer simplement votre circuit, ou celui d'une connexion" pirate".
Cordialement.
En principe, les Services Généraux sont réservés aussi, à ce pour ce qu'ils sont.
Il est probable que vous obteniez un refus à votre demande.
Mais comme les risques sont pratiquement inexistant d'un raccordement sur un circuit des S.G.
Je m'autoriserais le passage en prenant le faible risque d'être un jour sommé de retirer simplement votre circuit, ou celui d'une connexion" pirate".
Cordialement.
06 novembre 2022 à 14:11

Bonjour.
Vous avez quoi comme branchement d'arrivée générale EDF ?
Monophasé ou Triphasé ?
Cordialement.
Vous avez quoi comme branchement d'arrivée générale EDF ?
Monophasé ou Triphasé ?
Cordialement.
05 novembre 2022 à 16:20

Bonjour,
Non pas de collage, car pour un Arrêt d'Urgence la sécurité est requise. Donc pas de bricolage.
La photo intérieure du couvercle nous montre les parties en T(cuivre) des BP M et Arrêt. Si pour le BP Marche on devine que l'action mécanique sollicite le "carré noir", Pour l'Arrêt, je ne vois pas le point d'action mécanique ?
Effectivement, on imagine très bien le BP rouge actionner mécaniquement le bouton carré rouge d'un Relais Thermique, mais manquant.
Et s'il a existé un bloc de contact ZC1-BE 102, quid de son câblage en attente ?
En regardant ce bloc de contact en votre possession, on doit pouvoir imaginer sa fixation mécanique solidaire du fond du boitier de telle sorte que (OUI) la vis du BP rouge (remplacée par une vis à tête large) actionne le poussoir rouge du bloc contact. Lequel sera évidemment à câbler selon schéma.
Autre solution que je privilégierais : Remplacer le BPAU existant par un nouveau BPAU avec son propre bloc de contact. Son emplacement pouvant être un peu modifié pour trouver de la place en profondeur, fixation diam 22,2mm. Obturation de l'ancien trou. Câblage suivant schéma.
Solution de secours :
- Virer la tête du BPAU existant et obturer l'emplacement par une plaque plastique vissée ou collée.
- Installer à côté du boitier existant un BPAU dans son propre boitier (photo). Câbler entre les deux boitiers selon schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non pas de collage, car pour un Arrêt d'Urgence la sécurité est requise. Donc pas de bricolage.

La photo intérieure du couvercle nous montre les parties en T(cuivre) des BP M et Arrêt. Si pour le BP Marche on devine que l'action mécanique sollicite le "carré noir", Pour l'Arrêt, je ne vois pas le point d'action mécanique ?
Effectivement, on imagine très bien le BP rouge actionner mécaniquement le bouton carré rouge d'un Relais Thermique, mais manquant.
Et s'il a existé un bloc de contact ZC1-BE 102, quid de son câblage en attente ?
En regardant ce bloc de contact en votre possession, on doit pouvoir imaginer sa fixation mécanique solidaire du fond du boitier de telle sorte que (OUI) la vis du BP rouge (remplacée par une vis à tête large) actionne le poussoir rouge du bloc contact. Lequel sera évidemment à câbler selon schéma.
Autre solution que je privilégierais : Remplacer le BPAU existant par un nouveau BPAU avec son propre bloc de contact. Son emplacement pouvant être un peu modifié pour trouver de la place en profondeur, fixation diam 22,2mm. Obturation de l'ancien trou. Câblage suivant schéma.
Solution de secours :
- Virer la tête du BPAU existant et obturer l'emplacement par une plaque plastique vissée ou collée.
- Installer à côté du boitier existant un BPAU dans son propre boitier (photo). Câbler entre les deux boitiers selon schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2022 à 16:04

Bonjour,
"J'ai reçu le mécanisme sur lequel ont clipse le voyant carré à 4 pattes ref WXA696".
Ce module de voyant à les deux fonctions : Signalisation ou témoin. Il suffit de faire pivoter le module d'un quart de tour pour obtenir la fonction Témoin = Lampe allumée. (Il faut le neutre)
Voir tuto dans le corps de ce lien :
https://www.domomat.com/57580-voyant-hager-gallery-pour-interrupteur-1224v-rouge-hager-wxa696.html
Cordialement.
"J'ai reçu le mécanisme sur lequel ont clipse le voyant carré à 4 pattes ref WXA696".
Ce module de voyant à les deux fonctions : Signalisation ou témoin. Il suffit de faire pivoter le module d'un quart de tour pour obtenir la fonction Témoin = Lampe allumée. (Il faut le neutre)
Voir tuto dans le corps de ce lien :
https://www.domomat.com/57580-voyant-hager-gallery-pour-interrupteur-1224v-rouge-hager-wxa696.html
Cordialement.
04 novembre 2022 à 20:52

Bonjour,
L'installation existante n'a pas aimé que l'on vienne la déranger.

Quoi qu'il en soit, ce sont des pannes difficiles à circonscrire, aussi je remettrai l'installation telle qu'existante avant toute intervention, et je vérifierai bien qu'aucune anomalie involontaire est intervenue au cours de la première intervention.
Il est aussi probable que la panne vienne d'ailleurs.
Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider.
Cordialement.
L'installation existante n'a pas aimé que l'on vienne la déranger.


Quoi qu'il en soit, ce sont des pannes difficiles à circonscrire, aussi je remettrai l'installation telle qu'existante avant toute intervention, et je vérifierai bien qu'aucune anomalie involontaire est intervenue au cours de la première intervention.
Il est aussi probable que la panne vienne d'ailleurs.
Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 19:59
