Votre monte charge est certainement équipé d'un moteur asynchrone qui, au démarrage, peut absorber une intensité de pointe allant jusqu'à 8 fois son intensité nominale. D'où l'utilité des disjoncteurs avec courbe D ou carrément les disjoncteurs moteur faits pour. Mais le DJ qui déclenche est bien celui en tête de tableau (DJ d'abonné)? Normalement un DJ ne faiblit pas. Celui ci peut déclencher s'il y a trop d'appareils qui "tirent" en même temps. 30 A correspond à une puissance souscrite de 6 kVA. Il faudrait que vous fassiez un bilan de puissance de votre installation ; on pourra voir après ce qu'il y a lieu de faire.
forum consulter ce sujet Existe-il un disjoncteur de branchement tetra avec une courbe D sur le forum Électricité

Désolé, mais sans un minimum de connaissances techniques, on ne peut pas improviser ; on ne peut de même sur ce forum, en 3 lignes, assurer une formation de base. En effet, le fait que l'on vous parle de tension ou de neutre n'évoque pas grand chose pour vous apparemment. Si le problème est simple, demandez de l'aide à un ami plus expérimenté.
forum consulter ce sujet Fil commun sur le forum Électricité

Publicité

Tout ce que vous voulez savoir sur la recherche des circuits est détaillé en question 4723. Du temps à passer. Avec une pince ampèremétrique, même très basique, on gagne un temps énorme. Votre méthode est trop longue et peu fiable. En gros, il faut repérer des tuyaux parcourus par le même fluide, d'où l'usage d'un ampèremètre plutôt que d'un voltmètre.
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Il se peut que le fil de commande soit le siège d'une tension induite, mais normalement, si le variateur est de grande marque bien connue, il doit être insensible à ce phénomène qui affecte tous les circuits. Consultez de près la notice de branchement fournie avec l'appareillage, qui doit préciser les conditions de bon fonctionnement de la commande déportée.
forum consulter ce sujet Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur sur le forum Électricité

Pour une location il ne faut pas vous embêter avec le gaz. Vous faites installer une sortie de câble ou une prise 32 A en 6 mm2 avec terre bien sûr, ainsi le locataire pourra installer ce qu'il veut. Avez vous pensé à poser une petite VMC ? Cela est indispensable.
forum consulter ce sujet Prise câble plaques électrique sur le forum Électricité

Cela signifie que la protection différentielle (par interrupteur différentiel par ex) doit englober tous les neutres et toutes les phases ; c'est sur ce point que porte la remarque que vous avez lue. Bref, au niveau de la séparation des circuits ce n'est pas le mieux. Voir question 4723.
forum consulter ce sujet Neutre en commun et regroupement de phases sur le forum Électricité

Apparemment, 0,47 µF 250 V AC. La machine à coudre est certainement équipée d'un moteur universel.
Ce condensateur peut faire office d'antiparasite branché en parallèle avec l'arrivée secteur.
Essayez de faire fonctionner la machine sans condensateur en le débranchant.
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts sur le forum Électricité

Vous recevrez plusieurs réponses vous disant que la VMC doit avoir un fonctionnement continu pour éviter la condensation dans les conduits. Donc pas d'interrupteur, mais une ligne dédiée protégée par DJ 2 A, avec commutateur des 2 vitesses si la VMC est équipée ainsi.
forum consulter ce sujet Interrupteur VMC avec marche arrêt sur le forum Électricité

Poser la question est déjà y répondre. Vos fils doivent être obligatoirement sous gaine ICTA, et les raccordements doivent être accessibles, donc dans une boîte de dérivation apparente, saillie ou encastrée.
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre sur le forum Électricité

Je crois comprendre que le sous-traitant devait changer le câble d'arrivée. Votre interlocuteur qui coordonne le projet est l'EDF. Effectivement, pour ce genre de travail, il y a plusieurs intervenants en cascade, EDF, puis ERDF, puis le sous-traitant mandaté (avec flemme ou non...).
forum consulter ce sujet Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée sur le forum Électricité

C'est mystérieux en effet. L'action sur un bp commandant un télérupteur ne doit générer de bruit nulle part. Pour se faire une idée, il faudrait enregistrer le bip, le convertir en mp3, et le joindre à un post. Peut-être alors que l'enregistrement permettra de déceler l'origine du phénomène.
forum consulter ce sujet Bouton poussoir bruit de bip dans la gaine sur le forum Électricité

On va être direct. Non seulement cette installation n'est pas aux normes bien que "refaite" (bricolée serait une meilleure qualification), mais en plus elle est dangereuse. Si vous achetez en l'état, il faut faire une sérieuse moins value en vue d'une réfection méthodique complète de l'installation électrique. Sans doute quelques milliers d'euros pour un travail qu'un électricien sur place pourrait chiffrer.
forum consulter ce sujet Mises aux normes installation électrique maison ancienne sur le forum Électricité

Il est probable que vous ayez déjà posé cette question, à laquelle des réponses claires ont été apportées il y a peu. Voir page précédente.
forum consulter ce sujet Pose cumulus dans salle de bains sur le forum Électricité

On ne comprend pas trop ce que vous voulez dire. Est-ce un problème avant la sortie du DJ d'abonné, auquel cas voir ma réponse en 2 (l'intervention de EDF peut être gratuite), ou bien après et dans ce cas c'est votre électricien qui résoudra ? Je crois, comme dit 1Insp, que votre électricien peut prendre en charge ce problème et vous conseiller, à savoir qui doit faire quoi.
forum consulter ce sujet Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée sur le forum Électricité

Donc il s'agit bien d'un moteur universel comme sur les aspirateurs, perceuses etc.
Vous coupez les pattes du condensateur et c'est tout.
Surtout ne pas le remplacer par un fil, vous feriez un court-circuit à l'arrivée secteur. La commande au pied sera toujours opérationnelle.
Vous faites l'essai et vous dites.
Une petite photo de l'objet aurait pu faciliter le diagnostic.
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts sur le forum Électricité

Si la baisse de tension est constatée en sortie de DJ d'abonné, la ligne en amont en est responsable, donc EDF et ERDF. La tolérance est maintenant de + ou - 10 % donc ces valeurs sont dans la fourchette. Ces variations sont-elles gênantes ?
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension électrique sur le forum Électricité

Ce n'est pas simple.
forum consulter ce sujet Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur sur le forum Électricité

Piloter du chauffage électrique avec une commande "tout ou rien" n'est pas le meilleur choix. Les radiateurs de 30 ans ont fait leur temps, il faudrait investir dans des modèles actuels (de qualité) à fil pilote et régulation électronique 4 ou 6 ordres, puis asservir leur fonctionnement à l'aide d'un gestionnaire d'énergie multi zones pouvant être commandé à partir du compteur électronique.
forum consulter ce sujet Programmateur de chauffage pour convecteurs anciens sur le forum Électricité

Un variateur pour éclairage à incandescence domestique diminue la consommation, mais aussi l'intensité lumineuse donc le confort visuel. C'est une économie d'énergie très minime dans une habitation, négligeable par rapport à tout le reste. En réalité, les variateurs servent plus comme interrupteurs statiques que pour la gradation de lumière ; un interrupteur banal fait le même travail. Mais dans l'éclairage scénique, c'est une autre affaire.
forum consulter ce sujet Utilisation variateur diminue-t-il la consommation sur le forum Électricité

Il y a dilemme. L'internaute ne précise pas l'usage se son transformateur. Bob 35 et HVS précisent bien que dans le cas de l'alimentation d'un circuit de commande d'automatisme en AC il est obligatoire de relier une sortie du secondaire (la bonne)à la terre afin de couper la commande au premier défaut, notamment lors du shuntage du BP arrêt par contacts accidentels avec une masse métallique obligatoirement reliée au conducteur de protection. Réponse 2 signale qu'en continu la mise à la terre n'est pas prévue. L'internaute doit donc apporter des précisions.
forum consulter ce sujet Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC sur le forum Électricité

Il faut souscrire un abonnement de 15 kVA minimum peut-être 18, tout en sachant que le fonctionnement de tout ces convecteur ne pourra être simultané car il faudra de la réserve pour les autres récepteurs. Il faudra équiper l'installation d'un délesteur. Mais le fournisseur d'énergie ne pourra peut-être pas vous livrer en monophasé, mais plutôt en triphasé. Dans ce cas il faudra revoir le tableau de distribution. Mais avant tout, il faut rendre visite à l'agence EDF qui dessert votre région afin de finaliser l'aspect technique de votre projet, puissance à souscrire, livraison en mono ou en tri, travaux à envisager. Un électricien réalisera l'équipement.
forum consulter ce sujet Puissance compteur EDF sur le forum Électricité

OK. Mais il faudrait savoir la section de la ligne triphasée actuelle et si elle est protégée au départ. L'inter différentiel assure la sécurité pour votre départ moteur protégé par DJ 20 A. Vous pouvez utiliser votre DJ 20 A pour une prise ou deux (à voir), mais avant d'aller plus loin, il faudrait connaître la puissance des récepteurs triphasés que vous allez faire fonctionner, et comme déjà dit, la section.
forum consulter ce sujet Aide pour rajout de prise de courant 380 V sur le forum Électricité

Le variateur fait toujours un peu de bruit à mi réglage, la lampe peut vibrer ainsi que son enveloppe métallique, mais comme déjà dit, en général le variateur est plus utilisé comme interrupteur statique (arrêt-marche) que comme gradateur. Vérifiez la qualité des picots de contact de lampe, ces derniers s'oxydant très vite et sources de pannes très fréquentes ; il faut alors changer le support. A part cela, il n'y a pas grand chose à faire. Indépendamment du problème, vérifiez également la liaison à la terre, un lampadaire de ce type étant potentiellement dangereux à cause du passage des conducteurs dans des tubes métalliques articulés.
forum consulter ce sujet Halogène qui grésille sur le forum Électricité

C'est moins le courant d'air froid que les poussières véhiculées dans les tubes qui sont gênantes, ces dernières pouvant à la longue provoquer des auréoles noires sur le pourtour de l'appareillage. Si l'on peut, il vaut mieux boucher avec des petits rubans de joints mousse extensifs tels que ceux utilisés par les poseurs de fenêtres pour étanchéifier les liaisons maçonnerie bâtis, comme le suggère Bob35. On peut également boucher avec une sorte de mastic qui reste mou, mais il faut en avoir dans ses "boîtes à tout" dans ses réserves.
forum consulter ce sujet Sortie d'air froid par les prises électriques sur le forum Électricité

Ce sont des convecteurs basiques sans inertie avec thermostat électronique et fil pilote. Il y a mieux bien sûr au niveau confort, mais un watt étant un watt, ils chaufferont. La consommation sera fonction de l'isolation de votre habitation, de la taille de cette dernière, de vos habitudes de vie, du réglage de chaque radiateur, de la présence éventuelle d'un système de gestion de l'énergie électrique facile à mettre en œuvre avec les fils pilotes. Une consigne de 20° est un peu forte, on peut baisser facilement de 1 à 1,5°, diminuer la consigne la nuit à 17°, le chauffage de nuit dans les chambres peut également être coupé. Bref, quel que soit le système de chauffage, il faut le gérer pour être maître de ses factures.
forum consulter ce sujet Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617 sur le forum Électricité

C'est bien vague comme descriptions de panne et d'appareil. Normalement le variateur doit afficher des codes concernant la bonne marche ou les défauts. Il faudrait activer une séquence d'autotest s'il y en a une. Mais à relire la question, on peut supposer que vous ne savez pas lequel est en panne ? C'est celui qui ne fait pas tourner le moteur.
forum consulter ce sujet Tester variateur type ABB sur le forum Électricité

C'est prévu pour être vendu, par pour être fiable (Made in RPC ?).
forum consulter ce sujet Ampoules flash qui grillent très rapidement sur le forum Électricité

Pour un nouveau branchement à effectuer, votre interlocuteur est EDF en premier lieu.
forum consulter ce sujet Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale sur le forum Électricité

Il n'y a pas de problème. Vous mesurez une tension induite avec un multimètre numérique qui ne consomme rien. Branchez une lampe aux bornes de la prise et vous trouverez 0 volt.
forum consulter ce sujet Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert sur le forum Électricité

Si l'équipement en triphasé est équilibré, il consomme par phase environ 5400 W. Si vos équipements en monophasé sont répartis sur les trois phases, chaque phase délivrera 4400 W. Ce qui fait dans ce cas très favorable 9800 W, que l'on peut arrondir à 10 kW pour une phase ; donc une intensité par phase de 44 A. C'est beaucoup ; un abonnement en triphasé de 36 kVA devrait convenir. Dans tous les cas, il faut équilibrer.
forum consulter ce sujet Calcul d'intensité Tri - Mono sur le forum Électricité

Vous pouvez mettre un variateur à commande déportée. Mais en réalité, un variateur ne sert pas à grand chose, fonctionnant très souvent en mode tout ou rien.
forum consulter ce sujet Mettre un variateur sur un va et vient sur le forum Électricité

Votre question est trop vague. Qu'appelez-vous boîtier heures creuses ? Pour quel branchement envisagez-vous une section de 6 mm2 pour la terre ? Merci d'apporter des précisions si vous voulez une réponse circonstanciée.
forum consulter ce sujet Disjoncteur 4 A pour Heure Creuse sur le forum Électricité

Si vous ne dominez pas ce type de branchement, il vaudrait mieux vous faire aider par un ami expérimenté sur place, avant qu'il vous arrive un accident.
forum consulter ce sujet Problème de courant qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité

On peut supposer que vos 3 plinthes sont alimentées par la même ligne avec des repiquages.
Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la première plinthe qui fonctionne et repérer les connexions et les couleurs des fils.
Vous faites de même pour la deuxième. Vous vérifiez le bon état des connexions.
La mesure que vous obtenez pourrait s'expliquer par l'usage d'un voltmètre numérique sur un circuit "en l'air", donc non raccordé.
Dans beaucoup de situations que l'on soit électricien ou pas, l'usage d'une lampe témoin est largement suffisant pour des dépannages basiques.
On peut associer les deux, brancher la lampe sur les bornes de mesure du voltmètre et faire les relevés de tension.
D'après vos constatations, on ne peut incriminer la plinthe, il devrait y avoir 220 V aux bornes. Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté. GL
forum consulter ce sujet Plinthe ne fonctionne pas obtient 116 Volts sur fils noirs et sur fils rouges sur le forum Électricité

Bizarre en effet. Il faut vous assurer tout d'abord que phase et neutre de chaque radiateur soit connecté entre phase et neutre réseau. La tension de commande du fil pilote est référencée par rapport au neutre réseau.
forum consulter ce sujet brancher Fil pilote programmateur radiateurs sur le forum Électricité

Apparemment, la société n'existe plus. Un électricien sur place pourrait sans doute trouver la solution, après quelques observations du bornier et du câblage, voire quelques mesures.
forum consulter ce sujet Câblage mono d'une chaudière électrique sur le forum Électricité

Eh oui. (D'après C15-100).
forum consulter ce sujet Fil terre sur radiateurs radians sur le forum Électricité

Avant de dépanner à distance, il faut que le nouveau moteur ait des caractéristiques identiques à l'ancien. Certes, il est un peu plus puissant et ce n'est pas grave (bien que le courant de démarrage soit plus important et ce sera à voir par la suite), par contre il tourne 2 fois plus vite et le compresseur n'est pas prévu pour. Il faut donc changer ce nouveau moteur contre un 4 pôles si possible de même puissance que l'ancien.
forum consulter ce sujet Problème d'intensité changement compresseur en 380V sur le forum Électricité

Après recherches sur le WWW, cette pompe serait livrée en kit, prête à monter, donc livrée avec un schéma de branchement. Le plus simple serait que vous contactiez le distributeur en France : luzoro-moteurs.com/
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompes Fekafos sur le forum Électricité

D'après le document, l'alimentation en triphasé n'est pas possible (N + 3Ph), ce qui impliquerait une alimentation en monophasé 32 A comme signalé par le vendeur.
Pour qui possède une installation en tri, c'est très mauvais pour l'équilibrage. Par contre, il y a possibilité de faire une alim avec le neutre et 2 phases.
Ce n'est pas le top pour l'équilibrage mais mieux qu'en mono ; une alimentation en sortie de DJ tripolaire 16 A conviendrait. GL
forum consulter ce sujet Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich sur le forum Électricité

Certainement que vos radiateurs ne sont pas de grande marque (et il y en a d'excellentes made in France), et que ce sont des premiers prix de GSB. Il n'y aura pas grand chose à faire si c'est le cas.
forum consulter ce sujet Panne thermostat électronique chauffage sur le forum Électricité

Il existe différents types de thermomètres. Quant au thermostat, il doit avoir certaines caractéristiques. Il faudrait être plus précis dans votre description afin de savoir s'il y a un moyen de marier les deux fonctions qui ont d'ailleurs beaucoup de points communs.
forum consulter ce sujet Résistance controlée par thermomètre et thermostat pour poussins sur le forum Électricité

Il faudrait pouvoir mesurer la tension disponible en charge (donc avec récepteur branché) sur vos prises de courant ; s'il n'y a pas assez de puissance disponible d'après ce que que vous dites, qu'en est-il d'autres récepteurs branchés sur ces mêmes prises ?
forum consulter ce sujet Appareils ne fonctionnent pas bien manque de puissance sur le forum Électricité

Voir question 5059 où ce problème est traité.
forum consulter ce sujet Remonter un interupteur va et vient démonté sur le forum Électricité

Aucun problème technique.
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur différentiel triphasé sur le forum Électricité

C'est simple. La borne est desserrée, un mauvais contact avec étincelles a entraîné une surchauffe.
Il faut couper le fil sur quelques cm, dénuder et refixer le tout.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre 2 fils sur la même borne d'un appareillage.
Il faut resserrer toutes les connexions sur l'appareillage du tableau, disjoncteur d'abonné coupé. GL
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique sur le forum Électricité

Effectivement, nous ne serions pas rassurés non plus. On peut supposer que la tension de 140 V est mesurée entre la borne de terre (alors non raccordée) du cumulus et le neutre de l'installation (avec une variante possible phase terre, ce que vous ne dites pas). Cette tension est peut-être mesurée avec un multimètre numérique, et ce pourrait être une tension induite non dangereuse. Pour en être certain, il faudrait que l'électricien connecte une lampe témoin de quelques dizaines de watts entre les pointes de touche de son multimètre. Si l'hypothèse est vraie, cette tension neutre terre devrait être nulle (voir les conseils de BB l'ancien sur ce forum); dans ce cas, le cumulus serait hors de cause, d'autant plus qu'il est neuf. Des internautes ont déjà cité le cas de ce type d'immeuble non raccordé à la terre, d'autres occupants ayant des appareils reliés à la tuyauterie et présentant des défaut d'isolement non détectés par des différentiels 30 mA. Bref, il y a des investigations à mener avec votre électricien, et c'est sans doute pour vous le début d'un long travail. Bon courage et tenez bon.
forum consulter ce sujet Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité sur le forum Électricité

Les disjoncteurs d'abonnés tarif bleu ne sont pas réarmables, étant tous à commande manuelle. Voir pour cela les catalogues Legrand, Schneider Electric et autres.
forum consulter ce sujet Normes réenclencheur disjoncteur sur le forum Électricité

La motorisation par moteur asynchrone triphasé se justifie de la façon suivante : le système demande un couple au démarrage très important, ainsi qu'un fonctionnement avec deux sens de rotation. Notez que 3 kW est la puissance utile et que cette valeur est également indispensable pour mettre les masses en mouvement. Bricoler avec un condensateur pour faire fonctionner le moteur en monophasé n'est pas envisageable pour cette application.
Néanmoins, vous pouvez faire fonctionner ce moteur tri avec un convertisseur 220 V mono 220 V tri (couplage du stator en triangle) si vous avez au moins 25 A disponible en ligne. La gamme DIGIDRIVE SK Leroy-Somer peut convenir à votre application - modèle SKDD 200300 pour moteur 3 kW.
Il faudra adapter la commande du pont au convertisseur et assurer toutes les sécurités.
Cela est un travail d'électrotechnicien expérimenté après étude préalable.
Voir la notice PDF des convertisseurs Digidrive SK Leroy-Somer disponible ici.
forum consulter ce sujet Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée sur le forum Électricité

Voir question 4655, et le lien vers le document Legrand.
forum consulter ce sujet Section des fils sur parafoudre sur le forum Électricité