Après avoir regardé l'image sur le site Edenea, on voit que le schéma est correct, il n'y a qu'a mettre le contact hors gel en parallèle avec le contact de l'horloge.
Le câblage du coffret piscine est peu fignolé, mais vous devez aussi disposer du schéma de principe.
Par contre, on ne voit pas de contacteur pour le moteur de la pompe. On ne donne pas cher du contact horloge si c'est celui-ci qui alimente le moteur.
Et si cela se confirme, il faut en mettre un.
A vous lire,
Cordialement.
Le câblage du coffret piscine est peu fignolé, mais vous devez aussi disposer du schéma de principe.
Par contre, on ne voit pas de contacteur pour le moteur de la pompe. On ne donne pas cher du contact horloge si c'est celui-ci qui alimente le moteur.
Et si cela se confirme, il faut en mettre un.
A vous lire,
Cordialement.
01 novembre 2024 à 21:29

Bonjour getch,
Il existe des flotteurs en forme de poire ; cela conviendrait-il pour votre application ?
Si le contact commande directement le moteur il faut qu'il soit capable de commuter 5 A AC environ. Si le contact commande un contacteur, l'intensité à commuter est assez faible.
Cordialement.
Il existe des flotteurs en forme de poire ; cela conviendrait-il pour votre application ?
Si le contact commande directement le moteur il faut qu'il soit capable de commuter 5 A AC environ. Si le contact commande un contacteur, l'intensité à commuter est assez faible.
Citation :On ne sait pas, cela est de votre domaine sachant que vous avez le montage devant les yeux.
Comment le raccorder ?
Cordialement.
01 novembre 2024 à 20:31

Re.
Actuellement on se demande si cette technologie à base de circuits logiques CMOS est encore d'actualité.
Un automate programmable serait certainement capable d'assurer les fonctions que vous voulez mettre en oeuvre.
CD4093 et CD4013 sont des références connues, mais pour les mettre en œuvre il faut avoir beaucoup manipulé dans des sections spécialisées comme en BTS électronique, si c'est encore au programme.
Le forum est plus apte à renseigner sur la commande des chauffe-eau, moteurs et tout ce qui tourne autour des techniques rencontrées dans l'habitat.
Les circuits logiques sont du domaine du laboratoire en formation initiale, certainement pour un petit aspect actuellement.
Cordialement.
Citation :Dans la mesure où il s'agit d'inventer un montage de logique électronique, ce n'est pas forcément le bon forum ; mais ce n'est pas un forum, quel qu'il soit, qui pourra vous apporter une solution.
Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit.
Actuellement on se demande si cette technologie à base de circuits logiques CMOS est encore d'actualité.
Un automate programmable serait certainement capable d'assurer les fonctions que vous voulez mettre en oeuvre.
CD4093 et CD4013 sont des références connues, mais pour les mettre en œuvre il faut avoir beaucoup manipulé dans des sections spécialisées comme en BTS électronique, si c'est encore au programme.
Le forum est plus apte à renseigner sur la commande des chauffe-eau, moteurs et tout ce qui tourne autour des techniques rencontrées dans l'habitat.
Les circuits logiques sont du domaine du laboratoire en formation initiale, certainement pour un petit aspect actuellement.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 20:22

Bonjour AudreyMau,
Il faut déjà déterminer la lampe qui sera mise en place ainsi que la douille. Ensuite il faudra approvisionner un convertisseur pour alimenter la lampe en basse tension.
Rien de bien compliqué.
Peut-être faudra t-il savoir souder, plutôt à l'étain.
Cordialement.
Il faut déjà déterminer la lampe qui sera mise en place ainsi que la douille. Ensuite il faudra approvisionner un convertisseur pour alimenter la lampe en basse tension.
Rien de bien compliqué.
Peut-être faudra t-il savoir souder, plutôt à l'étain.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 19:12

Bonjour Manu43,
Il faut vous faire votre expérience vous même. On n'imagine pas deux fabrications différentes avec la même référence. Ce serait une sorte de fraude.
Désolé, mais on ne sait rien.
Cordialement.
Citation :Les contributeurs sont comme vous, ils ne connaissent pas ce genre de particularité.
y a-t-il deux gammes pour la même référence ?
Citation :"On" a t-il argumenté et fourni des preuves ? Si c'est non, c'est invérifiable.
On m'a dit que les Villeroy & Boch...
Il faut vous faire votre expérience vous même. On n'imagine pas deux fabrications différentes avec la même référence. Ce serait une sorte de fraude.
Désolé, mais on ne sait rien.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 19:08

Bonjour FPH,
Profitez en pour refaire la salle de bains en enlevant la baignoire que l'on croit voir. Juste une idée en passant.
Cordialement.
Citation :Pas plus que les plombiers. Ce matériel obsolète est à changer. Pas de pièces de rechange, du calcaire qui grippe tout.
Auriez-vous une solution à nous proposer ?
Citation :Il y a des traces de pinces. C'est le risque. Et une fois que cela arrive, c'est dégât des eaux.
J'ai peur qu'en forçant trop, nous cassions la tuyauterie derrière.
Profitez en pour refaire la salle de bains en enlevant la baignoire que l'on croit voir. Juste une idée en passant.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 18:58

Bonjour BT,
Voir ce sujet apparenté, puis revenez ; il faut un contacteur moteur. Le schéma en gris... est gris, peu exploitable :
http://www.forum-electricite.com/brancher-coffret-hors-gel-piscine.html
Cordialement.
Voir ce sujet apparenté, puis revenez ; il faut un contacteur moteur. Le schéma en gris... est gris, peu exploitable :
http://www.forum-electricite.com/brancher-coffret-hors-gel-piscine.html
Cordialement.
01 novembre 2024 à 15:16

Bonjour Christian,
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
Cordialement.
Citation :Ce n'est tout à fait ainsi. Les leds premiers prix ont tendance à être sensibles aux tensions induites quand le conducteur de phase est coupé par l'interrupteur. Les tensions résiduelles comme l'eau au fond d'une bouteille n'existent pas.
...subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 15:13

Bonjour Franskbraud,
Le système Wirquin est facile à mettre en oeuvre. Vous pouvez essayer, en lieu et place d'un siphon existant.
Le clapet Nicoll existe aussi en version CEP3240 de couleur blanche.
Une canalisation qui respire mal émet des glouglous lors du vidage d'un grand volume d'eau, et peut vider les siphons par aspiration.
Cordialement.
Le système Wirquin est facile à mettre en oeuvre. Vous pouvez essayer, en lieu et place d'un siphon existant.
Le clapet Nicoll existe aussi en version CEP3240 de couleur blanche.
Une canalisation qui respire mal émet des glouglous lors du vidage d'un grand volume d'eau, et peut vider les siphons par aspiration.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 11:18

Le changement du DJ ne devrait pas impliquer le changement du compteur, ce sont des services différents, tout semble vraiment cloisonné.
Quand le service technique d'Enedis intervient pour changer un DJ, la procédure veut que le technicien coupe le coffret fusible en amont du compteur. Pour l'avoir vu faire, ce n'est pas toujours le cas.
Mais un électricien sous-traitant référencé auprès d'Enedis peut le faire également et ce serait à vérifier.
De toute façon il calibrera le DJ à son maximum de 90 A.
Chez vous, la limite de 18 kVA est fonction du réglage du DJ différentiel de branchement.
En présence de Linky, la limitation est assurée par lui même (il y a un contacteur intérieur), le DJ de branchement étant alors réglé à son maximum quelle que soit la puissance souscrite.
Nous expliquons souvent cette particularité sur le forum.
Le concert est un peu loin temporellement et géographiquement, mais je note quand même.
Entendu et apprécié il y a peu une jeune violoncelliste, Lucie Cravero, dans un ensemble multiforme (Programme éclectique - orgue Hammond, opéra et chansons). Une formule qui gagnerait à être diffusée.
Un proche vient d'acquérir un ensemble Cabasse THE PEARL PELEGRINA. Surprenant pour un petit volume.
Vous nous direz quand le DJ sera changé.
Bien cordialement.
Quand le service technique d'Enedis intervient pour changer un DJ, la procédure veut que le technicien coupe le coffret fusible en amont du compteur. Pour l'avoir vu faire, ce n'est pas toujours le cas.
Mais un électricien sous-traitant référencé auprès d'Enedis peut le faire également et ce serait à vérifier.
De toute façon il calibrera le DJ à son maximum de 90 A.
Chez vous, la limite de 18 kVA est fonction du réglage du DJ différentiel de branchement.
En présence de Linky, la limitation est assurée par lui même (il y a un contacteur intérieur), le DJ de branchement étant alors réglé à son maximum quelle que soit la puissance souscrite.
Nous expliquons souvent cette particularité sur le forum.
Le concert est un peu loin temporellement et géographiquement, mais je note quand même.
Entendu et apprécié il y a peu une jeune violoncelliste, Lucie Cravero, dans un ensemble multiforme (Programme éclectique - orgue Hammond, opéra et chansons). Une formule qui gagnerait à être diffusée.
Un proche vient d'acquérir un ensemble Cabasse THE PEARL PELEGRINA. Surprenant pour un petit volume.
Vous nous direz quand le DJ sera changé.
Bien cordialement.
31 octobre 2024 à 22:20

Rectificatif
Vous avez fait la manipulation le 22 septembre 2024 à 18:20.
Et les radiateurs ne fonctionnent pas.
Vous avez fait la manipulation le 22 septembre 2024 à 18:20.
Et les radiateurs ne fonctionnent pas.
31 octobre 2024 à 20:55

Bonjour Babar64,
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Le contact sec C1C2 associé à un contacteur de chauffe-eau donne entièrement satisfaction.
Cordialement.
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Le contact sec C1C2 associé à un contacteur de chauffe-eau donne entièrement satisfaction.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 19:55

Bonjour Didier122,
Une idée en passant.
Êtes vous certain que le gestionnaire d'énergie fonctionne ?
Vous avez sans doute la possibilité de forcer le régime Confort ou Réduit sur le gestionnaire.
Pour cela, il faudrait mesurer la tension AC entre fil pilote et neutre avec un voltmètre dans chaque régime.
En confort on doit trouver zéro, voire quelques volts.
En réduit, on trouve 230 V AC.
Chaque radiateur doit alors afficher le régime (mais on ne connaît pas les fonctions de l'afficheur s'il y en a un).
Une mésaventure récente (heureusement conclue par une petite intervention) nous a conduit à faire ce type de vérification, et de mettre hors de cause un radiateur spécifique et le gestionnaire d'énergie.
Cordialement.
Une idée en passant.
Êtes vous certain que le gestionnaire d'énergie fonctionne ?
Vous avez sans doute la possibilité de forcer le régime Confort ou Réduit sur le gestionnaire.
Pour cela, il faudrait mesurer la tension AC entre fil pilote et neutre avec un voltmètre dans chaque régime.
En confort on doit trouver zéro, voire quelques volts.
En réduit, on trouve 230 V AC.
Chaque radiateur doit alors afficher le régime (mais on ne connaît pas les fonctions de l'afficheur s'il y en a un).
Une mésaventure récente (heureusement conclue par une petite intervention) nous a conduit à faire ce type de vérification, et de mettre hors de cause un radiateur spécifique et le gestionnaire d'énergie.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 19:52

Bonjour Benoit51510,
Avant tout, pour éviter les confusions, il vous faut bien faire la différence entre :
- disjoncteur, calibre en A et courbe de déclenchement, courbe C passe partout.
- interrupteur différentiel, calibre, sensibilité en mA, type AC, A ou F.
- disjoncteur différentiel ; généralement le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement, forcément de type S quand il y a des ID 30 mA.
Sur votre plan, qui est à revoir (calibre des DJ en ampères), il faudrait réduire le nombre d'ID. Quatre nous semble suffisant.
Hotte, informatique et frigos ne nécessitent pas d'avoir des circuits spécifiques.
Éventuellement, et si l'on a des euros disponibles, un DJ différentiel type F pour le congélateur. Pas de première nécessité.
Prévoir une ligne avec prise renforcée pour une borne de recharge de véhicule électrique si puissance inférieure ou égale à 3,7 kW.
Pas de circuits spécifiques 32 A plaque de cuisson et 16 A pour four.
Pas de circuit pour éclairage extérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Avant tout, pour éviter les confusions, il vous faut bien faire la différence entre :
- disjoncteur, calibre en A et courbe de déclenchement, courbe C passe partout.
- interrupteur différentiel, calibre, sensibilité en mA, type AC, A ou F.
- disjoncteur différentiel ; généralement le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement, forcément de type S quand il y a des ID 30 mA.
Sur votre plan, qui est à revoir (calibre des DJ en ampères), il faudrait réduire le nombre d'ID. Quatre nous semble suffisant.
Hotte, informatique et frigos ne nécessitent pas d'avoir des circuits spécifiques.
Éventuellement, et si l'on a des euros disponibles, un DJ différentiel type F pour le congélateur. Pas de première nécessité.
Prévoir une ligne avec prise renforcée pour une borne de recharge de véhicule électrique si puissance inférieure ou égale à 3,7 kW.
Pas de circuits spécifiques 32 A plaque de cuisson et 16 A pour four.
Pas de circuit pour éclairage extérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 19:40

Bonjour de nouveau Lisbeth.
Le DJ type S pour les déclenchements intempestifs, les ID 30 mA pour renforcer la sécurité des personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil non relié à la terre.
Un luminaire métallique par exemple non isolé classe 2 (donc avec borne de terre, et non raccordée).
Vous précisez que le tableau est un secondaire.
On déduit qu'il est alimenté depuis le tableau de répartition principal.
Il y a des règles spécifiques d'alimentation et protection des lignes pour tableaux secondaires.
Voir éventuellement ici : Vérification avant travaux tableau secondaire
Il ne serait pas impossible qu'Enedis change le compteur pour un Linky.
Si l'énergie électrique est fournie par une régie privée, il faut voir.
L'appareillage Nalto peut rester en place s'il donne satisfaction.
Le VP doit être accompagné par une installation audio exemplaire. On aime bien Cabasse.
Au fil des échanges le problème semble avoir été cerné, mais il reste la vérification pratique qui validera ou non les hypothèses. On reste confiant.
Pas trop besoin d'assistance en musique pour le moment, les acquis suffisent. Mais on ne sait jamais.
La musique vivante a nos préférences.
Bien cordialement, bonne soirée à vous.
Le DJ type S pour les déclenchements intempestifs, les ID 30 mA pour renforcer la sécurité des personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil non relié à la terre.
Un luminaire métallique par exemple non isolé classe 2 (donc avec borne de terre, et non raccordée).
Vous précisez que le tableau est un secondaire.
On déduit qu'il est alimenté depuis le tableau de répartition principal.
Il y a des règles spécifiques d'alimentation et protection des lignes pour tableaux secondaires.
Voir éventuellement ici : Vérification avant travaux tableau secondaire
Il ne serait pas impossible qu'Enedis change le compteur pour un Linky.
Si l'énergie électrique est fournie par une régie privée, il faut voir.
L'appareillage Nalto peut rester en place s'il donne satisfaction.
Le VP doit être accompagné par une installation audio exemplaire. On aime bien Cabasse.
Au fil des échanges le problème semble avoir été cerné, mais il reste la vérification pratique qui validera ou non les hypothèses. On reste confiant.
Pas trop besoin d'assistance en musique pour le moment, les acquis suffisent. Mais on ne sait jamais.
La musique vivante a nos préférences.
Bien cordialement, bonne soirée à vous.
31 octobre 2024 à 19:21

Bonjour Franskbraud.
Wirquin a inventé un siphon avec clapet d'équilibrage des pression intégré : Wirquin Néo air.
Le lien ne fonctionne pas, mais on connait ce très bon produit.
Cordialement.
Wirquin a inventé un siphon avec clapet d'équilibrage des pression intégré : Wirquin Néo air.
Le lien ne fonctionne pas, mais on connait ce très bon produit.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 14:18

Bonjour Ccdu94.
Il serait étonnant que le bruit soit d'origine électrique. Pourquoi faire venir un électricien et perdre des euros pour rien ?
Il faudrait mieux définir le bruit, au besoin l'enregistrer et le soumettre aux contributeurs du forum.
Mais la solution sera locale.
Certains groupes de sécurité de chauffe-eau peuvent se mettre à vibrer, d'après les retours effectués sur le forum plomberie Bricovidéo.
On n'en sait pas plus.
Cordialement.
Il serait étonnant que le bruit soit d'origine électrique. Pourquoi faire venir un électricien et perdre des euros pour rien ?
Il faudrait mieux définir le bruit, au besoin l'enregistrer et le soumettre aux contributeurs du forum.
Mais la solution sera locale.
Citation :Le voisinage entend t-il la vibration ?
Depuis 3 semaines, nous entendons...
Certains groupes de sécurité de chauffe-eau peuvent se mettre à vibrer, d'après les retours effectués sur le forum plomberie Bricovidéo.
On n'en sait pas plus.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 14:12

Bonjour Lisbeth.
Le DJ différentiel à l'ancienne occupe 4 modules et est bipolaire. Il protège juste un circuit apparemment.
On se sait s'il y a des protections sous forme d'interrupteurs différentiels 30 mA qui protègent tous les circuits de l'habitat. S'il n'y en n'a pas, il faudrait y songer pour la sécurité des personnes.
Nalto est une marque premier prix de grande surface. Ce n'est pas notre préférence, que ce soit en neuf ou rénovation.
Le disjoncteur de branchement, comme supposé, est instantané, et mériterait d'être changé pour un type S.
Mais il faudra alors qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur l'ensemble des circuits de l'habitat. En cas de défaut d'isolement, il faut que ce soit un ID instantané 30 mA qui déclenche. 30 mA est une valeur qui protège les personnes, pas les 500 mA du DJ différentiel de branchement.
Conclusion du jour :
- voir ce qu'il en est des protections différentielles 30 mA,
- et changer le DJ de branchement. Voir Enedis pour ce dernier point.
Les déclenchements intempestifs devraient cesser.
Le VP est du haut de gamme. 20 kg et un prix conséquent.
Cordialement.
Le DJ différentiel à l'ancienne occupe 4 modules et est bipolaire. Il protège juste un circuit apparemment.
On se sait s'il y a des protections sous forme d'interrupteurs différentiels 30 mA qui protègent tous les circuits de l'habitat. S'il n'y en n'a pas, il faudrait y songer pour la sécurité des personnes.
Nalto est une marque premier prix de grande surface. Ce n'est pas notre préférence, que ce soit en neuf ou rénovation.
Le disjoncteur de branchement, comme supposé, est instantané, et mériterait d'être changé pour un type S.
Mais il faudra alors qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur l'ensemble des circuits de l'habitat. En cas de défaut d'isolement, il faut que ce soit un ID instantané 30 mA qui déclenche. 30 mA est une valeur qui protège les personnes, pas les 500 mA du DJ différentiel de branchement.
Conclusion du jour :
- voir ce qu'il en est des protections différentielles 30 mA,
- et changer le DJ de branchement. Voir Enedis pour ce dernier point.
Les déclenchements intempestifs devraient cesser.
Le VP est du haut de gamme. 20 kg et un prix conséquent.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 13:05

J'ai les mêmes.
Pas certain que les héritiers se les arrachent un jour. Et s'il n'y avait que ça !
Bonne journée à vous également.
Pas certain que les héritiers se les arrachent un jour. Et s'il n'y avait que ça !
Bonne journée à vous également.
31 octobre 2024 à 12:39

Bonjour petitcurieux.
Si l'ID (type non défini) ne déclenche jamais quand les 8 DJ sont enclenchés, il n'y a pas de défaut d'isolement patent.
Néanmoins, on se pose des questions si l'impossibilité de réenclencher l'ID est manifeste si les DJ sont tous enclenchés.
Quand vous les réenclenchez un par un il y a peut-être des régimes transitoires de certains récepteurs qui génèrent des courants vers la terre, mais insuffisants pour déclencher l'ID,
Si tous les DJ sont enclenchés, remettre l'ID en service génère une somme de courants de défauts transitoires qui empêchent le ré-enclenchement de l'ID.
Il est d'usage de tester un ID avec le bouton test ; cela a t-il été fait et que se passe t-il ?
Il faudrait mettre un autre ID afin de voir si le dysfonctionnement est reproductible. Il se pourrait que ce soit le cas si un ou deux circuits génèrent des transitoires à la mise sous tension.
Si l'ID est d'une marque premier prix de grande surface, on ne s'étonne de rien.
On fait confiance aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Ce que vous pouvez faire :
- Enclencher tous les DJ
- Tenter d'enclencher l'ID. Si cela est impossible, vous déclenchez les DJ un par un ou deux par deux ou en groupe de trois ou quatre et vous essayez de réenclencher l'ID.
Vous verrez ainsi s’il y a un ou des circuits suspects.
Par élimination vous devriez trouver.
Il existe des ID HPI ou ASI ou désormais type F à immunité renforcée, moins sensibles aux déclenchements intempestifs. On les utilise pour les congélateurs, bornes de recharge, informatique etc.
Cordialement.
Si l'ID (type non défini) ne déclenche jamais quand les 8 DJ sont enclenchés, il n'y a pas de défaut d'isolement patent.
Néanmoins, on se pose des questions si l'impossibilité de réenclencher l'ID est manifeste si les DJ sont tous enclenchés.
Quand vous les réenclenchez un par un il y a peut-être des régimes transitoires de certains récepteurs qui génèrent des courants vers la terre, mais insuffisants pour déclencher l'ID,
Si tous les DJ sont enclenchés, remettre l'ID en service génère une somme de courants de défauts transitoires qui empêchent le ré-enclenchement de l'ID.
Il est d'usage de tester un ID avec le bouton test ; cela a t-il été fait et que se passe t-il ?
Il faudrait mettre un autre ID afin de voir si le dysfonctionnement est reproductible. Il se pourrait que ce soit le cas si un ou deux circuits génèrent des transitoires à la mise sous tension.
Si l'ID est d'une marque premier prix de grande surface, on ne s'étonne de rien.
On fait confiance aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Ce que vous pouvez faire :
- Enclencher tous les DJ
- Tenter d'enclencher l'ID. Si cela est impossible, vous déclenchez les DJ un par un ou deux par deux ou en groupe de trois ou quatre et vous essayez de réenclencher l'ID.
Vous verrez ainsi s’il y a un ou des circuits suspects.
Par élimination vous devriez trouver.
Il existe des ID HPI ou ASI ou désormais type F à immunité renforcée, moins sensibles aux déclenchements intempestifs. On les utilise pour les congélateurs, bornes de recharge, informatique etc.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 11:32

Bonjour regisc.
Un WC suspendu est assez esthétique. Mais en cas d'intervention il faut s'attendre à démolir les parois et carrelages éventuels.
Il faudrait voir s'il est possible de faire une liaison souple plus directe. Mais une sortie souple accordéon est également sujette aux dépôts.
Votre question n'a pas inspiré les contributeurs habituels.
La solution ne semble pas facile.
Sauf peut-être à ne pas mettre de WC suspendu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Une évacuation pas franchement directe. Il y aura des dépôts à la longue.
Qu'en pensez-vous ?
Un WC suspendu est assez esthétique. Mais en cas d'intervention il faut s'attendre à démolir les parois et carrelages éventuels.
Il faudrait voir s'il est possible de faire une liaison souple plus directe. Mais une sortie souple accordéon est également sujette aux dépôts.
Votre question n'a pas inspiré les contributeurs habituels.
La solution ne semble pas facile.
Sauf peut-être à ne pas mettre de WC suspendu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 10:57

Il se peut qu'il y ait deux condensateurs dans le même boîtier, vu qu'il y a quatre fils.
On n'en sait pas plus.
Essayez de trouver la notice du groupe.
Normalement, le nettoyage n'oblige pas à déconnecter le ou les condensateurs.
Un condensateur moteur n'est pas polarisé.
On ne peut pas vous aider, sans notice technique du groupe.
Cordialement.
On n'en sait pas plus.
Essayez de trouver la notice du groupe.
Normalement, le nettoyage n'oblige pas à déconnecter le ou les condensateurs.
Un condensateur moteur n'est pas polarisé.
On ne peut pas vous aider, sans notice technique du groupe.
Cordialement.
31 octobre 2024 à 09:01

Bonjour Kristofdb.
Sans schéma on ne peut rien faire.
Il se pourrait que ce soit une machine à deux vitesses.
Cordialement.
Sans schéma on ne peut rien faire.
Il se pourrait que ce soit une machine à deux vitesses.
Citation :C'est bien, mais en électricité on repère tous les branchements avant démontage. Papier, crayon, étiquettes.
j'essaie de bricoler moi-même.
Cordialement.
30 octobre 2024 à 23:14

Bonjour Lisbeth,
Vous avez compris que nous avons de forts soupçons sur le DJ différentiel de branchement.
Ce qui nous étonne est la puissance souscrite en monophasé qui, normalement, est limitée à 12 kVA.
Êtes-vous localisée en France ?
En 1985 il n'est pas certain que les types S existaient ; on l'aurait su. De toute façon, c'est inscrit sur la façade. Vous pouvez joindre une photo de près nette en cas de doute. Vu d'ici, le DJ est à déclenchement instantané.
Ce DJ est déjà bien ancien, et ce sont des appareils qui vieillissent, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
L'ID est classique. Mais :
Si vous êtes en France vous devez avoir un compteur Linky, et vous devriez pouvoir demander le remplacement du DJ pour un type S aux frais d'Enedis. Votre argument est d'avoir un DJ moins sensible aux déclenchements intempestifs (orages, mise sous tension de charges complexes incluant des convertisseurs).
Le VP fait son travail, mais le DJ de branchement déclenche quand même.
Jamais vu un VP qui provoque le déclenchement d'un DJ de branchement, même les tri-tubes.
Mais le mystère du jour est la puissance souscrite de 18 kVA.
A suivre, il y a des points à éclaircir.
Et peut-être le DJ de branchement à faire changer.
Cordialement.
Vous avez compris que nous avons de forts soupçons sur le DJ différentiel de branchement.
Ce qui nous étonne est la puissance souscrite en monophasé qui, normalement, est limitée à 12 kVA.
Êtes-vous localisée en France ?
En 1985 il n'est pas certain que les types S existaient ; on l'aurait su. De toute façon, c'est inscrit sur la façade. Vous pouvez joindre une photo de près nette en cas de doute. Vu d'ici, le DJ est à déclenchement instantané.
Ce DJ est déjà bien ancien, et ce sont des appareils qui vieillissent, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
L'ID est classique. Mais :
Citation :C60N est une gamme de disjoncteurs Merlin Gerin. C20 est normalement un disjoncteur 20 A. Si un bloc Vigi est couplé, cela ferait un disjoncteur différentiel 20 A. A confirmer, avec photo au besoin. De l'équipement ancien robuste, mais encombrant.
Pour le type d'ID c'est un Merlin Gérin Multi - C60N - C20avec Vigi C60. Sur le descriptif, Il est de type AC.
Si vous êtes en France vous devez avoir un compteur Linky, et vous devriez pouvoir demander le remplacement du DJ pour un type S aux frais d'Enedis. Votre argument est d'avoir un DJ moins sensible aux déclenchements intempestifs (orages, mise sous tension de charges complexes incluant des convertisseurs).
Le VP fait son travail, mais le DJ de branchement déclenche quand même.
Jamais vu un VP qui provoque le déclenchement d'un DJ de branchement, même les tri-tubes.
Mais le mystère du jour est la puissance souscrite de 18 kVA.
A suivre, il y a des points à éclaircir.
Et peut-être le DJ de branchement à faire changer.
Cordialement.
30 octobre 2024 à 22:38

Bonjour Franck et Nathalie,
Merci de faire confiance aux contributeurs des forums Bricovidéo.
C'est un projet qui ne peut être mené à distance, on comprend que vous vous lancez dans l’hôtellerie de plein air ou équivalent.
Il y aura beaucoup de contraintes de sécurité à respecter, l'installation finale sera contrôlée au minimum par le Consuel pour l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Il serait plus simple de faire appel à un artisan expérimenté ou une entreprise ayant pignon sur rue sur place, capable d'élaborer et réaliser le projet, incluant toutes les contraintes.
De votre côté vous pouvez déjà déterminer l'équipement type de chaque logement et la puissance nécessaire. Idem pour l'atelier. Puis vous faites la somme. Mais si vous n'êtes pas expérimenté vous risquez l'impasse technologique.
Ensuite il faudra définir la puissance nécessaire et le type de contrat à souscrire.
Vous avez déjà fort à faire pour la construction. Il serait raisonnable de sous-traiter le lot électricité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Merci de faire confiance aux contributeurs des forums Bricovidéo.
C'est un projet qui ne peut être mené à distance, on comprend que vous vous lancez dans l’hôtellerie de plein air ou équivalent.
Il y aura beaucoup de contraintes de sécurité à respecter, l'installation finale sera contrôlée au minimum par le Consuel pour l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Il serait plus simple de faire appel à un artisan expérimenté ou une entreprise ayant pignon sur rue sur place, capable d'élaborer et réaliser le projet, incluant toutes les contraintes.
De votre côté vous pouvez déjà déterminer l'équipement type de chaque logement et la puissance nécessaire. Idem pour l'atelier. Puis vous faites la somme. Mais si vous n'êtes pas expérimenté vous risquez l'impasse technologique.
Ensuite il faudra définir la puissance nécessaire et le type de contrat à souscrire.
Vous avez déjà fort à faire pour la construction. Il serait raisonnable de sous-traiter le lot électricité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2024 à 22:08

Il faut déjà arriver à trouver une ampoule à filament de tungstène. Ce sont des résistances non linéaires, faible résistance à froid et grande résistance à chaud.
Connaissant le courant consommé il faudrait trouver une lampe. On peut essayer avec des lampes à filament genre navettes pour éclairage intérieur d'automobile. Voir dans les casses, ou chez les réparateurs à tout faire qui ont encore du stock.
Et on expérimente.
Vous allez bien trouver une solution.
Bien cordialement.
Connaissant le courant consommé il faudrait trouver une lampe. On peut essayer avec des lampes à filament genre navettes pour éclairage intérieur d'automobile. Voir dans les casses, ou chez les réparateurs à tout faire qui ont encore du stock.
Et on expérimente.
Vous allez bien trouver une solution.
Bien cordialement.
30 octobre 2024 à 21:43

Conçus en France, et fabriqués par des enfants en Asie ?
Le genre d'appareils fabriqués pour les grandes surfaces, d'après le site.
Faites un tour sur les pages jaunes. On ne peut pas mettre zéro. Ils ont 1 sur 5.
Le genre d'appareils fabriqués pour les grandes surfaces, d'après le site.
Faites un tour sur les pages jaunes. On ne peut pas mettre zéro. Ils ont 1 sur 5.
30 octobre 2024 à 21:36

Bonjour Lulu540,
Juste une idée en passant.
Si vous pensez pouvoir tirer sur l'extrémité la plus proche de la sortie, 2 m vous avez vision presque directe.
Il faudrait trouver un fil d'acier dur de bon diamètre. Ici ce serait du fil à linge.
Vous le tortillez en tire-bouchon avec un diamètre un peu supérieur à celui du toron, sur une longueur à définir.
Ensuite, on le rentre dans le tube jusqu'au contact, puis ou tourne dans le sens tel que le tire-bouchon, tout en poussant, enserre le câble. Puis vous tirez doucement. Si le câble est complètement coincé, c'est fichu.
Mais on ne sait jamais.
Ici cela donne de bons résultat avec du fil de haubans de diamètre 2 mm environ. Mais les longueurs sont plus petites.
Pour garder le contrôle on soude du 6 mm² sur les conducteurs du câble et l'on entoure de ruban adhésif d'électricien. Jamais un toron a été déclaré perdu.
Cordialement.
Juste une idée en passant.
Si vous pensez pouvoir tirer sur l'extrémité la plus proche de la sortie, 2 m vous avez vision presque directe.
Il faudrait trouver un fil d'acier dur de bon diamètre. Ici ce serait du fil à linge.
Vous le tortillez en tire-bouchon avec un diamètre un peu supérieur à celui du toron, sur une longueur à définir.
Ensuite, on le rentre dans le tube jusqu'au contact, puis ou tourne dans le sens tel que le tire-bouchon, tout en poussant, enserre le câble. Puis vous tirez doucement. Si le câble est complètement coincé, c'est fichu.
Mais on ne sait jamais.
Ici cela donne de bons résultat avec du fil de haubans de diamètre 2 mm environ. Mais les longueurs sont plus petites.
Pour garder le contrôle on soude du 6 mm² sur les conducteurs du câble et l'on entoure de ruban adhésif d'électricien. Jamais un toron a été déclaré perdu.
Cordialement.
30 octobre 2024 à 21:32

Merci Didier122 pour votre réponse.
Une rapide visite sur le site de la marque donne cette adresse :
Propriétaire: M.Avi HADDAD
Siège social : 220 Rue Gustave Eiffel, 13290 Aix-en-Provence
Tel. +33 (0)4 65 26 03 31
Le seul contact par des conseillers "à votre écoute de 9h à 17h du lundi au vendredi (sauf jours fériés) " se fait par courriel et est simplement théorique puisque le SAV en tant que tel est inexistant.
Vous pouvez tenter un appel téléphonique, vous n'avez rien à perdre.
Un courrier de réclamation avec AR en vue de l'application de la garantie.
Vous pouvez aussi contacter une association de consommateurs ayant pignon sur rue et signaler les faits.
Vous n'avez pas fait une affaire, bien des invités du forum ont eu beaucoup de mésaventures analogues aux vôtres avec Carrera.
Un avis parmi beaucoup d'autres trouvé sur les pages jaunes : "J'ai commandé sur le site Carrera. Impossible de modifier l'adresse de livraison, impossible d'avoir un contact, impossible d'avoir une réponse par email, ... Encore jamais vu cela. A fuir, vraiment."
On aurait aimé de meilleures nouvelles.
Cordialement.
Une rapide visite sur le site de la marque donne cette adresse :
Propriétaire: M.Avi HADDAD
Siège social : 220 Rue Gustave Eiffel, 13290 Aix-en-Provence
Tel. +33 (0)4 65 26 03 31
Le seul contact par des conseillers "à votre écoute de 9h à 17h du lundi au vendredi (sauf jours fériés) " se fait par courriel et est simplement théorique puisque le SAV en tant que tel est inexistant.
Vous pouvez tenter un appel téléphonique, vous n'avez rien à perdre.
Un courrier de réclamation avec AR en vue de l'application de la garantie.
Vous pouvez aussi contacter une association de consommateurs ayant pignon sur rue et signaler les faits.
Vous n'avez pas fait une affaire, bien des invités du forum ont eu beaucoup de mésaventures analogues aux vôtres avec Carrera.
Un avis parmi beaucoup d'autres trouvé sur les pages jaunes : "J'ai commandé sur le site Carrera. Impossible de modifier l'adresse de livraison, impossible d'avoir un contact, impossible d'avoir une réponse par email, ... Encore jamais vu cela. A fuir, vraiment."
On aurait aimé de meilleures nouvelles.
Cordialement.
30 octobre 2024 à 09:02

Bonjour Didier122,
Votre problème a t-il fini par être résolu et comment ?
On aime bien connaitre la fin des histoires, quand il y en a...
Cordialement.
Votre problème a t-il fini par être résolu et comment ?
On aime bien connaitre la fin des histoires, quand il y en a...
Cordialement.
29 octobre 2024 à 22:13

Bonjour rvmem1,
Il faudrait que le plombier installateur intervienne et fasse en sorte que pressions et débits soient normaux.
On ne voit pas à quoi pourrait servir une molette pouvant agir sur le débit.
Un chauffe-eau c'est un réservoir, une résistance blindée ou stéatite, un thermostat électromécanique ou électronique, et un groupe de sécurité. A part la température il n'y a rien à régler.
Il faudrait vous assurer que tous les robinets eau chaude sont concernés.
Cordialement.
Il faudrait que le plombier installateur intervienne et fasse en sorte que pressions et débits soient normaux.
On ne voit pas à quoi pourrait servir une molette pouvant agir sur le débit.
Un chauffe-eau c'est un réservoir, une résistance blindée ou stéatite, un thermostat électromécanique ou électronique, et un groupe de sécurité. A part la température il n'y a rien à régler.
Il faudrait vous assurer que tous les robinets eau chaude sont concernés.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 21:41

Bonjour Lisbeth,
Faire une installation de ce type, avec de nombreuses sources d'éclairage, semblait être le fait d'une professionnelle. C'est pour cela que des questions précises ont été posées.
Et il est remarquable qu'une invitée soit passionnée par certains domaines des sciences physiques et le signale, d'où le partage des idées exprimées en vue de la pratique du métier.
Votre ressenti est surprenant, mais tel n'était pas le but en tout cas.
Quand une description est incomplète ou imprécise, pour que la contribution soit circonstanciée et argumentée, on le signale, on explique pourquoi, et normalement des éclaircissements sont apportés. Quelquefois cela demande plusieurs échanges successifs.
Il suffit que vous parcourriez les sujets traités pour vous faire une idée plus précise sur notre façon d'aborder les problèmes, avec patience, même pour les causes perdues.
Pour ce qui concerne les tubes fluorescents, non seulement on les trouve rarement désormais, mais également les starters. Bref, faire du neuf avec des tubes en stock mènera tôt ou tard à effectuer des remplacements.
Le problème évoqué :
Un disjoncteur de branchement monophasé de calibres 500 mA et 90 A déclenche. 90 A nous semble grand. Ne serait-ce pas 45 A maximum ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ; le disjoncteur 16 A ne déclenche pas. Il n'y aurait donc ni défaut d'isolement capable de déclencher l'ID (on aimerait savoir le type d'ID : A - AC - F), ni surintensité.
On a donc affaire à un déclenchement intempestif du disjoncteur différentiel de branchement, peut-être particulièrement sensible, voire en défaut.*
Certains récepteurs avec électronique intégrée génèrent des fuites de courant vers la terre à la mise sous tension. C'est ainsi que pour des salles avec plusieurs PC tours munis d'alimentations à découpage on équipe le tableau avec des interrupteurs différentiels HPI, ou SI, ou F (suivant les marques). Ce qui permet une mise en service quasi simultanée des machines sans que l'ID de la salle déclenche.
Dans votre cas, il faudrait vérifier si le disjoncteur différentiel de branchement est de type S, donc relativement insensible aux déclenchements intempestifs. On ne serait pas étonné qu'il soit à déclenchement instantané, ce qui expliquerait son déclenchement lors de la mise sous tension de l'éclairage mixte, réglettes leds et réglettes fluo.
Un type S se justifie dès l'instant où des ID 30 mA sont en aval.
Un DJ de branchement instantané peut aussi déclencher sans raison les jours d'orage. Le type S a un déclenchement retardé.
Concernant votre ami il vous a induit en erreur. Un long développement sur les énergies apparentes, actives et réactives (absorbées et fournies) vient d'être effacé de cette contribution et mis en mémoire pour ne pas la surcharger. On pourra y revenir si vous voulez. Ce peut être compliqué néanmoins.
En espérant vous avoir renseignée au mieux.
On croise les doigts pour que le DJ de branchement soit instantané.
*Mais il arrive que des DJ soient défectueux ; ce sont des appareils électromécaniques avec des ressorts, leviers et bobines. Il suffit d'un rien.
Cordialement.
Faire une installation de ce type, avec de nombreuses sources d'éclairage, semblait être le fait d'une professionnelle. C'est pour cela que des questions précises ont été posées.
Et il est remarquable qu'une invitée soit passionnée par certains domaines des sciences physiques et le signale, d'où le partage des idées exprimées en vue de la pratique du métier.
Votre ressenti est surprenant, mais tel n'était pas le but en tout cas.
Quand une description est incomplète ou imprécise, pour que la contribution soit circonstanciée et argumentée, on le signale, on explique pourquoi, et normalement des éclaircissements sont apportés. Quelquefois cela demande plusieurs échanges successifs.
Il suffit que vous parcourriez les sujets traités pour vous faire une idée plus précise sur notre façon d'aborder les problèmes, avec patience, même pour les causes perdues.
Pour ce qui concerne les tubes fluorescents, non seulement on les trouve rarement désormais, mais également les starters. Bref, faire du neuf avec des tubes en stock mènera tôt ou tard à effectuer des remplacements.
Le problème évoqué :
Un disjoncteur de branchement monophasé de calibres 500 mA et 90 A déclenche. 90 A nous semble grand. Ne serait-ce pas 45 A maximum ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ; le disjoncteur 16 A ne déclenche pas. Il n'y aurait donc ni défaut d'isolement capable de déclencher l'ID (on aimerait savoir le type d'ID : A - AC - F), ni surintensité.
On a donc affaire à un déclenchement intempestif du disjoncteur différentiel de branchement, peut-être particulièrement sensible, voire en défaut.*
Certains récepteurs avec électronique intégrée génèrent des fuites de courant vers la terre à la mise sous tension. C'est ainsi que pour des salles avec plusieurs PC tours munis d'alimentations à découpage on équipe le tableau avec des interrupteurs différentiels HPI, ou SI, ou F (suivant les marques). Ce qui permet une mise en service quasi simultanée des machines sans que l'ID de la salle déclenche.
Dans votre cas, il faudrait vérifier si le disjoncteur différentiel de branchement est de type S, donc relativement insensible aux déclenchements intempestifs. On ne serait pas étonné qu'il soit à déclenchement instantané, ce qui expliquerait son déclenchement lors de la mise sous tension de l'éclairage mixte, réglettes leds et réglettes fluo.
Un type S se justifie dès l'instant où des ID 30 mA sont en aval.
Un DJ de branchement instantané peut aussi déclencher sans raison les jours d'orage. Le type S a un déclenchement retardé.
Concernant votre ami il vous a induit en erreur. Un long développement sur les énergies apparentes, actives et réactives (absorbées et fournies) vient d'être effacé de cette contribution et mis en mémoire pour ne pas la surcharger. On pourra y revenir si vous voulez. Ce peut être compliqué néanmoins.
En espérant vous avoir renseignée au mieux.
On croise les doigts pour que le DJ de branchement soit instantané.
*Mais il arrive que des DJ soient défectueux ; ce sont des appareils électromécaniques avec des ressorts, leviers et bobines. Il suffit d'un rien.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 21:29

Bonjour Lou Mottais.
Le Consuel vérifiera la sécurité de l'installation, le calibre des protections, les sections, les raccordements à la terre.
La distribution des lignes avec une majorité de disjoncteurs différentiels est correcte.
Voir avec l'électricien s'il faut un éclairage de secours.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le Consuel vérifiera la sécurité de l'installation, le calibre des protections, les sections, les raccordements à la terre.
Citation :C'est l'électricien qui fait la demande sous sa responsabilité. Au besoin, vous voyez avec lui.
j'aimerai être sûre qu'il est viable pour le passage du Consuel.
La distribution des lignes avec une majorité de disjoncteurs différentiels est correcte.
Voir avec l'électricien s'il faut un éclairage de secours.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 18:52

Bonjour Seb77.
Le disjoncteur différentiel livré avec la prise Green'up doit être alimenté depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
L'autre règle est que la prise Green'up et ses protections doivent être complètement indépendantes des protections du tableau.
La modification n'est pas bien compliquée.
Cordialement.
Citation :Oui, mais ce n'est pas "juste".
Ou est-ce que c'est juste le fait que si l'interrupteur différentiel de tête de rangée saute, il coupera aussi la prise de recharge ?
Le disjoncteur différentiel livré avec la prise Green'up doit être alimenté depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
Citation :Peut-être, mais ce n'est pas une raison. Il est d'usage de faire le travail dans les règles. On ne met pas de protections différentielles de même calibre en cascade.
moins simple à connecter je suppose
L'autre règle est que la prise Green'up et ses protections doivent être complètement indépendantes des protections du tableau.
La modification n'est pas bien compliquée.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 17:03

Vu le prix relativement modique de l'appareil, le réparer, éventuellement, coûtera plus cher qu'un neuf.
Votre environnement campagnard (dans le pays de Caux) est superbe, et vous savez vous occuper.
Cordialement.
Citation :Plaignez vous !
J'ai du travail, ce n'est pas facile.
Votre environnement campagnard (dans le pays de Caux) est superbe, et vous savez vous occuper.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 16:39

Citation :
S'il vous plaît, j'ai une fuite au niveau de la vis de la vanne.
Bonjour.
Vous identifier avec un pseudo est souhaitable.
Quelle vanne ?
29 octobre 2024 à 16:35

Pourquoi pas, mais 10 000 ohms.
Vous voulez signifier potentiomètre rectiligne à variation linéaire.
Vous voulez signifier potentiomètre rectiligne à variation linéaire.
29 octobre 2024 à 16:33

10 000 ohms, pas 10 ohms
29 octobre 2024 à 16:31

Bonjour Lisbeth,
https://www.syndicat-eclairage.com/fin-des-lampes-et-tubes-fluorescents-preparez-vous/
Il y a un DJ en tête de ligne, et quid de la protection différentielle 30 mA ? Il y a un DJ 16 A, soit ; mais avec quelle courbe de déclenchement ?
Mais il faut se renseigner en permanence et évoluer sans que la routine s'installe.
On apporte une grande importance aux théories de l'électrotechnique qu'il faut non seulement connaitre, mais avoir assimilé.
Et un dernier point pour tout ce qui concerne le mesurage des grandeurs instantanées, moyennes, efficaces etc.
Être capable d'analyser le résultat d'une mesure et voir si il est conforme à l'ordre de grandeur prévu.
Ne pas croire "on" si l'affirmation n'est pas argumentée. Utiliser le bon vocabulaire, laisser de côté les mots ou expressions magiques : retour de neutre, effet de self et bien d'autres.
Et l'expérience venant, transmettre.
Vous commencez bien avec ce problème qu'il faudra résoudre.
En commençant par être extrêmement précise quant aux conditions de déclenchement d'appareils de protection, non définis dans ce premier post que vous exposez sur le forum.
Cordialement.
Citation :Sauf que les tubes fluorescents ne sont plus en vente :
1. J'ai installé une vingtaine de tubes LED et fluorescents
https://www.syndicat-eclairage.com/fin-des-lampes-et-tubes-fluorescents-preparez-vous/
Il y a un DJ en tête de ligne, et quid de la protection différentielle 30 mA ? Il y a un DJ 16 A, soit ; mais avec quelle courbe de déclenchement ?
Citation :Ce n'est pas significatif. Il faut préciser quel est exactement l'appareillage qui déclenche.
2. fait disjoncter toute mon installation générale.
Citation :Des mots magiques que "on" aurait pu expliquer. Pour nous, cela ne signifie rien.
3. On m'a parlé de surcharge active...
Citation :Pour le moment le diagnostic n'est pas établi. On ne peut évoquer une quelconque surcharge, tant que l'appareillage qui déclenche n'a pas été précisé.
4. Existe-t-il un moyen de remédier à cette surcharge
Citation :Oui, et on peut faire carrière tout en gardant cette passion pour le métier.
passionnée d'électricité
Mais il faut se renseigner en permanence et évoluer sans que la routine s'installe.
On apporte une grande importance aux théories de l'électrotechnique qu'il faut non seulement connaitre, mais avoir assimilé.
Et un dernier point pour tout ce qui concerne le mesurage des grandeurs instantanées, moyennes, efficaces etc.
Être capable d'analyser le résultat d'une mesure et voir si il est conforme à l'ordre de grandeur prévu.
Ne pas croire "on" si l'affirmation n'est pas argumentée. Utiliser le bon vocabulaire, laisser de côté les mots ou expressions magiques : retour de neutre, effet de self et bien d'autres.
Et l'expérience venant, transmettre.
Vous commencez bien avec ce problème qu'il faudra résoudre.
En commençant par être extrêmement précise quant aux conditions de déclenchement d'appareils de protection, non définis dans ce premier post que vous exposez sur le forum.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 14:19

Bonjour Mano2,
Traduire une notice, bigre !
Il faudrait que vous trouviez un proche un tant soit peu initié, un lycéen, un bac + 1 ou + 2 de formation technique. Google translate peut également vous aider considérablement.
Devant le variateur et avec la notice pas loin on règle les paramètres et l'on voit comment ils agissent. C'est toujours à peu près pareil.
Mais encore une fois, paramétrer un variateur nécessite d'être expérimenté afin de savoir l'utilité de chaque paramètre, sans être forcément bilingue. L'anglais technique suffit.
Cordialement.
Traduire une notice, bigre !
Il faudrait que vous trouviez un proche un tant soit peu initié, un lycéen, un bac + 1 ou + 2 de formation technique. Google translate peut également vous aider considérablement.
Devant le variateur et avec la notice pas loin on règle les paramètres et l'on voit comment ils agissent. C'est toujours à peu près pareil.
Mais encore une fois, paramétrer un variateur nécessite d'être expérimenté afin de savoir l'utilité de chaque paramètre, sans être forcément bilingue. L'anglais technique suffit.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 13:22

Bonjour Patrick.
On suppose que vous avez écumé le net et que vous n'avez rien trouvé.
On ferait pareil.
Les constructeurs ne diffusent jamais les schémas, et on comprend pourquoi à l'heure de la mondialisation.
Le site Würth propose ce petit poste à souder. Le réparer ne vaut peut-être pas la peine.
Le lien pour le SAV :
https://eshop.wurth.fr/Nos-Solutions/Master-Service-SAV-Machine/sav-machine.cyid/solution.cgid/fr/FR/EUR/#contact
Cordialement.
On suppose que vous avez écumé le net et que vous n'avez rien trouvé.
On ferait pareil.
Les constructeurs ne diffusent jamais les schémas, et on comprend pourquoi à l'heure de la mondialisation.
Le site Würth propose ce petit poste à souder. Le réparer ne vaut peut-être pas la peine.
Le lien pour le SAV :
https://eshop.wurth.fr/Nos-Solutions/Master-Service-SAV-Machine/sav-machine.cyid/solution.cgid/fr/FR/EUR/#contact
Cordialement.
29 octobre 2024 à 08:56

On se fie à la notice.
La valeur est précisée sur le schéma.
Néanmoins 10 000 ohms est une valeur courante.
On ne voit pas où est le risque avec les mains mouillées dès l'instant où vous utilisez les commandes en façade.
La valeur est précisée sur le schéma.
Néanmoins 10 000 ohms est une valeur courante.
On ne voit pas où est le risque avec les mains mouillées dès l'instant où vous utilisez les commandes en façade.
29 octobre 2024 à 08:36

C'était la solution préconisée, avec l'avantage que le boîtier recouvre l'encastrement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
29 octobre 2024 à 08:31

Re. Le programmateur filaire Deltia 8.31 (pas un thermostat) permet de programmer 3 zones. Ce sont trois liaisons à prolonger et non une seule afin de profiter des possibilités du programmateur.
On ne voit pas où est le problème.
Derrière le placo il est facile de passer un tube ICT dans lequel on peut faire cheminer 5 conducteurs souples HO7V-K, bleu, rouge et 3 noirs. Le tout en 1,5 mm².
On préfère le souple, très facile à passer, surtout sur quelques mètres. Ce qui permet aussi de conserver les couleurs. Un câble 3 conducteurs comporterait un vert/jaune qu'il faudrait transformer en fil pilote.
On comprend que le programmateur n'est utilisé que pour une seule zone, une pièce avec 4 radiateurs.
Mais vous pouvez anticiper si jamais deux zones peuvent être raccordées.
Cordialement.
On ne voit pas où est le problème.
Derrière le placo il est facile de passer un tube ICT dans lequel on peut faire cheminer 5 conducteurs souples HO7V-K, bleu, rouge et 3 noirs. Le tout en 1,5 mm².
On préfère le souple, très facile à passer, surtout sur quelques mètres. Ce qui permet aussi de conserver les couleurs. Un câble 3 conducteurs comporterait un vert/jaune qu'il faudrait transformer en fil pilote.
On comprend que le programmateur n'est utilisé que pour une seule zone, une pièce avec 4 radiateurs.
Mais vous pouvez anticiper si jamais deux zones peuvent être raccordées.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 08:26

Bonjour Bebert917.
On comprend que vous n'avez aucune idée concernant la réalisation de la réfection envisagée, vous posez juste cinq à six questions fondamentales.
Sauf erreur vous n'êtes pas de la profession, et la prudence, la qualité de l'étanchéité de la réparation, sa longévité et son esthétique, impliquent que vous la confiiez à un professionnel expérimenté.
Ce n'est pas d'une entraide ponctuelle apportée par le forum dont vous avez besoin.
Ce n'est pas du bricolage occasionnel.
Les photos ne permettent pas de situer le chantier par rapport à l'habitat.
Nous espérons avoir été compris, dans votre intérêt propre et de ceux qui habitent en dessous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend que vous n'avez aucune idée concernant la réalisation de la réfection envisagée, vous posez juste cinq à six questions fondamentales.
Sauf erreur vous n'êtes pas de la profession, et la prudence, la qualité de l'étanchéité de la réparation, sa longévité et son esthétique, impliquent que vous la confiiez à un professionnel expérimenté.
Ce n'est pas d'une entraide ponctuelle apportée par le forum dont vous avez besoin.
Ce n'est pas du bricolage occasionnel.
Les photos ne permettent pas de situer le chantier par rapport à l'habitat.
Nous espérons avoir été compris, dans votre intérêt propre et de ceux qui habitent en dessous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 octobre 2024 à 21:10

Bonjour Elec47,
Avez vous résolu ce problème ?
Changement VMC 2 vitesses connections électriques
Ici, c'est plus un problème de chaudière et notamment sa sécurité, qu'un défaut de thermostat.
Vous pouvez voir ce que dit la notice de la chaudière, et aussi faire l'essai en enlevant la pile.
Si tout va bien, l'ordre stop devrait être implicite, mais on n'en sait pas plus.
Dans ce cas, on expérimente.
Il suffit de voir l'état du contact avec un ohmmètre, celui-ci débranché de la chaudière.
Mais en cas d’absence prolongée on coupe l'habitat complet, électricité et eau.
Ou on met le chauffage en hors gel ou au ralenti.
Cordialement.
Avez vous résolu ce problème ?
Changement VMC 2 vitesses connections électriques
Ici, c'est plus un problème de chaudière et notamment sa sécurité, qu'un défaut de thermostat.
Vous pouvez voir ce que dit la notice de la chaudière, et aussi faire l'essai en enlevant la pile.
Si tout va bien, l'ordre stop devrait être implicite, mais on n'en sait pas plus.
Dans ce cas, on expérimente.
Il suffit de voir l'état du contact avec un ohmmètre, celui-ci débranché de la chaudière.
Mais en cas d’absence prolongée on coupe l'habitat complet, électricité et eau.
Ou on met le chauffage en hors gel ou au ralenti.
Cordialement.
28 octobre 2024 à 19:09

Bonjour alwenna.
A part passer au dessus du plafond s'il est en placo, ou utiliser des goulottes, il n 'y aura pas de solution.
Voir chez Yokis si une commande radio est possible.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Citation :Et pourtant, il faudra alimenter ce luminaire.
mais je n'ai pas la possibilité de faire une sortie électrique
A part passer au dessus du plafond s'il est en placo, ou utiliser des goulottes, il n 'y aura pas de solution.
Voir chez Yokis si une commande radio est possible.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
28 octobre 2024 à 18:56

Bonjour quizqz33,
Nous ne connaissons pas ce matériel. Il y a une référence sur chaque module (ce ne sont pas des compteurs - le seul compteur chez vous est le Linky). Il faut trouver la notice sur le site de la marque et ensuite on avisera.
La gamme MyHOME domotique ne montre pas d'appareillage ressemblant.
Il y a un QR code en façade ; il faudrait l'activer pour en savoir plus.
Peut-être pourriez-vous demander à l'ancien occupant ou à l'installateur.
Cordialement.
Nous ne connaissons pas ce matériel. Il y a une référence sur chaque module (ce ne sont pas des compteurs - le seul compteur chez vous est le Linky). Il faut trouver la notice sur le site de la marque et ensuite on avisera.
Citation :On est bien d'accord. C'est pour cela qu'au minimum il faut disposer de la notice.
et ça n'a pas l'air si simple...
La gamme MyHOME domotique ne montre pas d'appareillage ressemblant.
Il y a un QR code en façade ; il faudrait l'activer pour en savoir plus.
Peut-être pourriez-vous demander à l'ancien occupant ou à l'installateur.
Cordialement.
28 octobre 2024 à 18:51

Bonjour Komodo,
Tous les cols de cygne fuient un jour ou l'autre, un problème de joint torique.
Lors de la rechange on l'enduit de graisse silicone plomberie.
Pour dissoudre le calcaire sans dégrader le chrome, on utilise du vinaigre ménager bouillant, en ouvrant les fenêtres.
Cordialement.
Tous les cols de cygne fuient un jour ou l'autre, un problème de joint torique.
Lors de la rechange on l'enduit de graisse silicone plomberie.
Pour dissoudre le calcaire sans dégrader le chrome, on utilise du vinaigre ménager bouillant, en ouvrant les fenêtres.
Cordialement.
28 octobre 2024 à 18:39

Bonjour PatriceK,
Norme N FC15-100 : en domestique on câble tout en 1,5 mm² minimum.
Il n'y a pas d'intensité qui parcourt les fils pilotes.
On pourrait mettre une section inférieure, mais c'est la règle.
Le programmateur filaire Deltia 8.31 est alimenté par la même ligne que les radiateurs, mais avec un DJ de 2 A en amont, comme vous l'avez souligné.
https://www.modesdemploi.fr/delta-dore/deltia-831/mode-d-emploi?p=7
Cordialement.
Norme N FC15-100 : en domestique on câble tout en 1,5 mm² minimum.
Il n'y a pas d'intensité qui parcourt les fils pilotes.
On pourrait mettre une section inférieure, mais c'est la règle.
Le programmateur filaire Deltia 8.31 est alimenté par la même ligne que les radiateurs, mais avec un DJ de 2 A en amont, comme vous l'avez souligné.
https://www.modesdemploi.fr/delta-dore/deltia-831/mode-d-emploi?p=7
Cordialement.
28 octobre 2024 à 18:34