Problème bavette cornière fenêtre PVC
Actuellement
3 785
questions dans le
forum menuiserie
3611
Question Forum Menuiserie : Problème bavette cornière fenêtre PVC
Bonjour.
J'ai un doute sur la manière dont a été posée la bavette/cornière de la fenêtre posée en tunnel, la bavette est décalée de plus d'un centimètre du rebord/appui de la fenêtre + mousse en dessous.
L'artisan est RGE et il semblait dire qu'il faut laisser un vide en dessous de la bavette pour aération de la fenêtre mais pourtant il a fait l'inverse.
J'ai trouvé quelques extraits de la DUT36.5 à ce sujet qui semblent confirmer mes doutes sur la mauvaise pose...
Un grand merci pour vos avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai un doute sur la manière dont a été posée la bavette/cornière de la fenêtre posée en tunnel, la bavette est décalée de plus d'un centimètre du rebord/appui de la fenêtre + mousse en dessous.
L'artisan est RGE et il semblait dire qu'il faut laisser un vide en dessous de la bavette pour aération de la fenêtre mais pourtant il a fait l'inverse.
J'ai trouvé quelques extraits de la DUT36.5 à ce sujet qui semblent confirmer mes doutes sur la mauvaise pose...
Un grand merci pour vos avis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






29 novembre 2022 à 22:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum menuiserie
Problème bavette cornière fenêtre PVC
Bonjour Anna.
Il semble donc que c'est le vide entre le nez de la bavette d'appui ajoutée et l'appui béton qui vous inquiète.
La bavette permet de rejeter l'eau de pluie plus loin et le vide évite que l'eau s'infiltre par capillarité et aère la sous-face.
Les menuiseries se posent sur le rejingot de l'appui béton avec une bande d'étanchéité spéciale qui ne doit pas être visible.
Je ne trouve rien d'anormal à cette pose.
Cordialement. Gad
Il semble donc que c'est le vide entre le nez de la bavette d'appui ajoutée et l'appui béton qui vous inquiète.
La bavette permet de rejeter l'eau de pluie plus loin et le vide évite que l'eau s'infiltre par capillarité et aère la sous-face.
Les menuiseries se posent sur le rejingot de l'appui béton avec une bande d'étanchéité spéciale qui ne doit pas être visible.
Je ne trouve rien d'anormal à cette pose.
Cordialement. Gad
30 novembre 2022 à 09:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum menuiserie
Problème bavette cornière fenêtre PVC
Bonjour. Merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement je m’interrogeais sur l'espace laissé entre le nez de la bavette d'appui ajoutée et l'appui béton qui est de plus d'1 centimètre.
Sur les autres fenêtres chez moi posées quelques année par un autre artisan il n'y a que quelques millimètres d espace entre la bavette et l'appui en béton.
Je m interroge également sur l'utilisation par l'artisan de la mousse injectée en dessous de la bavette.
J'ai cru comprendre que l'espace entre la bavette et appui béton de la fenêtre ne doit pas être comblé pour aérer le cadrant de la fenêtre et que par ailleurs la mousse se détériore avec le temps au contact d eau et air ? Pouvez vous me donner également votre avis à ce sujet ?
Merci
Effectivement je m’interrogeais sur l'espace laissé entre le nez de la bavette d'appui ajoutée et l'appui béton qui est de plus d'1 centimètre.
Sur les autres fenêtres chez moi posées quelques année par un autre artisan il n'y a que quelques millimètres d espace entre la bavette et l'appui en béton.
Je m interroge également sur l'utilisation par l'artisan de la mousse injectée en dessous de la bavette.
J'ai cru comprendre que l'espace entre la bavette et appui béton de la fenêtre ne doit pas être comblé pour aérer le cadrant de la fenêtre et que par ailleurs la mousse se détériore avec le temps au contact d eau et air ? Pouvez vous me donner également votre avis à ce sujet ?
Merci
30 novembre 2022 à 10:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum menuiserie
Problème bavette cornière fenêtre PVC
Bonsoir Anna.
Le vide existant est tout à fait normal.
Il peut être variable suivant d'une part la hauteur du rejingot et d'aitre - part de la retombée du nez du PVC. Un vide très faible ne permet pas l'entretien.
L'étanchéité entre le RVC et le rejingot se fait par la pose d'une bande de Compriband (Photo).
La mousse de polyuréthane en bombe n'est pas considérée comme un produit d'étanchéité, mais de calfeutrement. Elle ne se dégrade pas au contact de l'eau.
C'est un fait que le "garnissage" sous la bavette PVC n'est pas heureux.
L'étanchéité, par ailleurs, se fait avec du silicone ou du P U en cartouche.
Cordialement. Gad
Le vide existant est tout à fait normal.
Il peut être variable suivant d'une part la hauteur du rejingot et d'aitre - part de la retombée du nez du PVC. Un vide très faible ne permet pas l'entretien.
L'étanchéité entre le RVC et le rejingot se fait par la pose d'une bande de Compriband (Photo).
La mousse de polyuréthane en bombe n'est pas considérée comme un produit d'étanchéité, mais de calfeutrement. Elle ne se dégrade pas au contact de l'eau.
C'est un fait que le "garnissage" sous la bavette PVC n'est pas heureux.
L'étanchéité, par ailleurs, se fait avec du silicone ou du P U en cartouche.
Cordialement. Gad
30 novembre 2022 à 21:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum menuiserie
Problème bavette cornière fenêtre PVC
Merci d'avoir pris le temps de me répondre à nouveau !!
30 novembre 2022 à 22:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum menuiserie
Invité

Problème bavette cornière fenêtre PVC
Invité

Bonjour.
La mousse polyuréthane est totalement proscrite pour la pose de menuiserie.
La mousse polyuréthane est totalement proscrite pour la pose de menuiserie.
02 décembre 2022 à 08:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum menuiserie
Problème bavette cornière fenêtre PVC
Bonjour.
Il est évident que la mousse expansive ne doit pas être utilisée pour sceller, fixer des menuiseries.
Elle est acceptée seulement en calfeutrement pour réparer un isolant détérioré dans le cas de rénovation, par exemple, avant garnissage au plâtre ou autre.
Cordialement. Gad
Il est évident que la mousse expansive ne doit pas être utilisée pour sceller, fixer des menuiseries.
Elle est acceptée seulement en calfeutrement pour réparer un isolant détérioré dans le cas de rénovation, par exemple, avant garnissage au plâtre ou autre.
Cordialement. Gad
03 décembre 2022 à 10:47