Bonjour.

Pouvez-vous nous envoyer avec la vue éclatée, la nomination des pièces numérotées, merci.
Et c'est quoi la référence et marque de votre machine ?
20 octobre 2024 à 16:24
forum consulter ce sujet Utilité d'un bypass de détendeur sur le forum Climatisation

Bonjour, pourquoi le remplacement ?
Sinon avec un peu de dégrippant.
20 octobre 2024 à 16:17
forum consulter ce sujet Démontage ventilateur console Daikin FVXS35FV1B sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Faire le vide des deux circuit oui il faut le faire mais si votre mano remonte sur chaque circuit indépendamment, je le répète les deux circuits fuient ou simplement les manomètres eux même.
Quand on tire au vide, au début la pompe à vide enlève "l'air" elle à un bruit rapide et de la fumée sort par l'évent, par contre au bout d'un certain temps on n'entend presque plus ce bruit rapide, enfin normalement, si ce n'est pas le cas cela veut dire qu'il y a de l'air qui rentre dans la pompe, donc fuite.
18 octobre 2024 à 16:28
forum consulter ce sujet Tirage au vide climatiseur Green bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je ne saisis pas très bien vos différentes mesures.
Si Dom-Aom pouvait nous éclairer ? Et qu'en est-il entre 1 et 2 ?
18 octobre 2024 à 16:21
forum consulter ce sujet Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10 sur le forum Climatisation

Bonjour, tous rouge ? vous voulez dire le câblage interne d'usine ?
Il faut se fier aux N° des bornes 1,2,3.

18 octobre 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Câblage électrique pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R F sur le forum Climatisation

Bonjour.

1 et 2 neutre et phase en 230v et 3 terre enfin si je ne trompe pas car la photo est floue.
17 octobre 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Câblage électrique pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R F sur le forum Climatisation

Bonjour.

Fuite sur les deux circuits. Faire un test azote ou nidron.
Ou c'est peut être votre mano qui fuit ?
17 octobre 2024 à 17:10
forum consulter ce sujet Tirage au vide climatiseur Green bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Prévoir un budget.
16 octobre 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Avis efficacité PAC air/eau // gaz ? sur le forum Climatisation

Bonjour, oui amplement.
16 octobre 2024 à 16:21
forum consulter ce sujet Hauteur mini entre UI et plafond sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je dirais que la hauteur mini entre le plafond et l'UI est l'ouverture du capot pour atteindre les filtres, pour les raccordement cela dépend d'où ils viennent.
Pour moi l'idéal est 5 cm.
15 octobre 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet Hauteur mini entre UI et plafond sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est vague comme renseignements, toutefois je peux vous recommander certaines marques, comme Daikin, Mitsubishi Electric, atlantique-Fujitsu.
Un Bi-split ou mono split suivant vos emplacements disponibles.
14 octobre 2024 à 09:45
forum consulter ce sujet Choix climatisation 1 unité extérieure et 2 unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de contacter la plateforme Daikin.
11 octobre 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet Contrôle splits Daikin Perfera avec Onecta sur le forum Climatisation

Bonjour.

Êtes vous certain que c'est bien le compresseur, et non le ventilateur ?
A savoir, qu'en principe et si la mise en service à été effectuée par une station agréée Atlantic / Fujitsu le compresseur est garantie 5 ans pièce, les autres pièces 2 ans.

Le bruit du compresseur si c'est vraiment le cas, peut être un défaut d'installation, par exemple trop de longueurs de tube lors de l'installation, qui emmènerait l'huile et aurait beaucoup de difficultés à revenir au compresseur.
Donc une surchauffe serait la cause et grippage du compresseur.
Dans ce cas compresseur HS.
Il serait bien de contacter une société frigoriste, voire de la marque.
11 octobre 2024 à 10:27
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic unité extérieure qui s’emballe sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sans plus de renseignements comme demandé par AAC, sur un multi split ou bi-split etc...
Il y a une puissance totale qui est distribuée sur le fonctionnement d'un seul en service mais sera régulé en puissance par le système inverter de votre groupe extérieur, et donc partagé si il il y en d'autres en fonctionnement, et toujours régulé par votre système Inverter.
Les deux UI = 6,2 kW avec une puissance de 5 kW de votre UE j'ai un doute.
A suivre.
10 octobre 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

En règle générale si vous changer le ventilateur de votre UE, il faut changer la carte inverter avec.
10 octobre 2024 à 17:50
forum consulter ce sujet Code erreur E458 Climatiseur Samsung MH080FXEA4B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Poussez à 30 bars avec du nidron est gaspiller du produit, pourquoi ? ah ah
Et bien simplement que le nidron est un gaz (ou fluide pour les puristes) très très très très fin, la molécule plus fine encore que celles des fluides frigos, donc ce qui, permet d'envoyer du nidron environ à 10 bars et de trouver une éventuelle fuite avec l'appareil de détection adapté, et qui en définitif coute moins chère que d'envoyer de l'azote.
Et moins lourd avec les bouteilles.
Pour moi, étant un "vieux" il est vrai que je n'est pas toujours été convaincu avec les mano de vide électroniques, toutefois ils sont quand même d'une haute précision dans l'ensemble.
Ce qui veut dire qu'il faut adapter l'expérience de chacun et surtout avec les nouveaux fluides qui arrivent à grande vitesse.
Ce qui amène à mois d'outillages lourds (aie mon dos huffy )
Voila ma procédure simple, je tire au vide suivant la taille de l'installation cela peut aller de 1h à plusieurs jours.
Ensuite, ma vacuomètre métrique voir électronique, je le laissais suivant l'installation de 1h à plusieurs jours si tout OK, tirage au vide c'est tout.
A savoir que mettre sous azote et utilisation du presto bulles OK, mais si on utilise après un détecteurs de fuites il y aura des fuites partout.
10 octobre 2024 à 17:46
forum consulter ce sujet Procédures de tirage au vide sur le forum Climatisation

Bonjour.

Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
10 octobre 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci à Dom-Aom pour ce retour de codes pannes.
Et oui le problème est peut plus compliqué, de quand date votre appareils ?
Quel type de fluide ? Références des appareils ?
10 octobre 2024 à 17:20
forum consulter ce sujet Code erreur E6 pompe à chaleur Aldes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une question / avez-vous votre attestation d'aptitude autorisant la manipulation des fluides ?
Sinon, j'ai toutes les réponses et je ne doit pas être le seul.
10 octobre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Procédure vidange du fluide restant dans les flexibles du manifold sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il vous reste des bouches de reprise libres vous pouvez lez connecter.
Cela ne déséquilibrera pas les réseaux.
Et attention de ne pas avoir laissé le filtre au niveau du gainable.
08 octobre 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Équilibrage Soufflage / Reprise Clim Gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui par les clapets. mais si vous avez une prise HP et BP c'est plus simple et régulier pour l'équilibrage des pression.
07 octobre 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Passage de l'azote de la BP vers la HP dans le compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour ces diamètres de tube perso je perçais D 55mm, donc le D 65mm suffit largement, juste un conseil percer le trou légèrement en biais de l'intérieur vers l'extérieur, puis casser au burin les bords en arrondi au pliage des tubes afin de ne pas les plier.
07 octobre 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Diamètre trou de mur unité intérieure extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour, il faut éviter que la soufflerie soit dirigée vers les personnes, un lit, une table, un canapé .... sur le mur écrit 329, cuisine, serait bien.
05 octobre 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Conseils emplacement du split sur le forum Climatisation

Bonjour,

Où sera située votre unité extérieure ?
04 octobre 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Conseils emplacement du split sur le forum Climatisation

Bonjour, oui c'est juste.
04 octobre 2024 à 10:55
forum consulter ce sujet Double sortie gainable clim gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez une alimentation gaz de ville, je vous déconseille fortement de boucher les ventilations fenêtres.
Toutefois, ce qui se fait beaucoup actuellement est me mettre une horloge de fonctionnement pour un temps donné d'extraction VMC.
Et pour explication dans le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre, il existait ce qu'on appelait des shunts, une ventilation fixe en haut et une en bas.
Qui est donc maintenant remplacée dans les constructions modernes par une VMC.
Je vous conseille de mettre une feuille d'essuie-tout, bloquer sur les bouches de VMC, ce qui réduira l'extraction mais pas complètement, au lieu de 25% ne sera plus que 10% à peu près, car attention à l'humidité .
Je pense que si vous n'avez pas eu de problème d'aspiration cela est peut être due à qu'il y avait de l'eau dans le siphon du tube d'évacuation, ce qu'il n'y a pas en mode hivers/chaud.
04 octobre 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Bruit climatisation Hitachi neuve sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous dites: "température ambiante (environ 15°C)" température extérieure ou température de l'eau ?
l'Idéal est de prendre la température entrée eau et sortie eau.
Citation :
Dans le doute j'ai rempli le condenseur avec un mixte 50/50 de vinaigre d’alcool et eau et j'ai laissé mariné durant 2 heures, pour ensuite rincer abondamment celui-ci.
Les solutions vinaigrées ne sont pas forcement bonne pour les échangeurs, il existe des produits détartrants adaptés aux matériaux des ces échangeurs.
12°c de delta T°C est important, en règle générale il faut 7/8°C ce pourrait dire que l'eau passe trop vite dans l'échangeur, un réglage de la pompe devrait améliorer le fonctionnement.
A suivre.
03 octobre 2024 à 10:02
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200 sur le forum Climatisation

Bonjour, vérifier une nouvelle fois la carte et les arrivées électriques.
Nous dire ce qu'il en est.
03 octobre 2024 à 08:24
forum consulter ce sujet Panne climatisation de toit Dometic B2200 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si tout est OK, vous pouvez détalonner la porte.
03 octobre 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Bruit climatisation Hitachi neuve sur le forum Climatisation

Bonjour, comme Climatisation76.
En fait les tubes de votre UI peuvent se positionner dans tous les sens.
03 octobre 2024 à 08:20
forum consulter ce sujet Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite sur le forum Climatisation

Bonjour.

La terre n'est pas bonne et attention il y a danger pour vos proches et vous même, à vérifier avec un électricien.
Parfois un simple piquet de terre suffit à résoudre le problème.
02 octobre 2024 à 17:35
forum consulter ce sujet Courant résiduel groupe extérieur climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, du moment ou il y a assez de ventilation autour de l'UE, il ne faut pas que l'air foisonne, c'est à dire qu'elle recycle.
02 octobre 2024 à 17:15
forum consulter ce sujet Meilleur endroit pour placer l'unité extérieur d'un climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour, je rejoins Yoyob, il y a peut ètre une programmation, une sonde extérieure etc... ?
30 septembre 2024 à 08:40
forum consulter ce sujet Circulateur ne se déclenche pas PAC Hitachi Yutaki S80 sur le forum Climatisation

Bonjour, y a t'il des clignotements ? et combien de fois pour chaque led
27 septembre 2024 à 07:51
forum consulter ce sujet Panne PAC Carrera air/air CAR-35EP sur le forum Climatisation

Bonjour, afin de suivent les marchés de fabrication, et pour les coûts de vente.
Les pièces: sondes relais, composants électroniques etc... sont en constantes évolution, donc suivant les N° de série et référence des UI et UE les cartes électronique ne peuvent s'adapter sur tel ou tel appareil.
Perso je n'ai jamais modifié ou adapter une carte sauf si par le constructeur il y avait des produits de substitutions adaptés.
Pour une modification de votre part à vous de faire l'essai, si ça fonctionne tant mieux mais attention cela peut engendrer des dégâts irréversibles en amont comme en aval des appareils.
Normalement un constructeur doit pouvoir les pièces de rechange pendant 10 ans, c'est une obligation.
25 septembre 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton 409119 panne carte electronique sur le forum Climatisation

Bonjour, désolé je ne saurais vous répondre.

Éventuellement appeler la plateforme Mitsubishi électrique
24 septembre 2024 à 15:35
forum consulter ce sujet Comment connecter une clim Mitsubishi sur point d'accès mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai un code défaut qui correspondrait à 9E31 = protection thermostat compresseur, le reset s'effectuant par l'utilisateur ou manuellement, mais pas 931.
24 septembre 2024 à 15:34
forum consulter ce sujet Erreur 931 pompe à chaleur Ariston sur le forum Climatisation

Bonjour.

La hauteur maxi sur une cassette est de 70 cm à partir du bas de la cassette.
24 septembre 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Code défaut A3 intermittent cassette Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne connais absolument pas, si j'ai bien compris il y aurait une technologie Mitsubishi électrique.
Pour votre problème, carte de l'UI, moteur, ou sonde batterie.
Le problème se passe t'il en mode froid ?
Qui a effectué l'installation et la mise en service ?
22 septembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème soufflerie climatiseur Kaysun Dr9 sur le forum Climatisation

Bonjour, avez-vous des photos ?

S'il y a beaucoup de dégivrage, je pencherais pour un manque de gaz.
À suivre.
19 septembre 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous laissez sous tension mais simplement à l'arrêt il y a encore les cartes électroniques sous tension, la résistance de carter du compresseur aussi ce qui consomme inutilement de l'énergie, cela peut être un peu conséquent sur votre facture.
Si vous pouvez gagner 100€ pourquoi pas.
18 septembre 2024 à 09:08
forum consulter ce sujet Arrêt pompe à chaleur Weishaupt air/eau. sur le forum Climatisation

Bonjour, la ventilation se met bien en route, et pas de débit. Le filtre est peut-être très sale. Avez-vous vérifié ?
17 septembre 2024 à 10:10
forum consulter ce sujet Panne Airzone problème avec l'un de mes registres sur le forum Climatisation

Bonjour,
Êtes-vous bloqué ou en panne ?
Parfois, un détendeur peut se débloquer en tapotant dessus avec un petit marteau.
17 septembre 2024 à 10:06
forum consulter ce sujet 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous acceptez le devis, je vous conseille de remettre tout en place comme à l'origine et de laisser le technicien faire ce qu'il doit faire et comme il se doit d'un résultat...
Comment avez-vous testé les sondes ?
17 septembre 2024 à 09:56
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air-air Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC mais, vous dites:
Citation :
ce bruit cesse entièrement lorsque j'ouvre ma fenêtre ou ma porte d'entrée

Si la clim est arrêtée, la VMC est peut être trop importante d'où ce bruit d'aspiration par les condensats.
Faites un essai en stoppant la VMC.
Si c'est le cas voir pour étalonner les portes.
17 septembre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi MSZ-AY15VGK fait du bruit même éteinte sur le forum Climatisation

Bonjour,
Normalement chez Daikin, quand on installe un thermostat adapté avec ses deux contacts NO (ouvert), la machine reconnait celui-ci.
Pourriez-vous nous donner la référence exacte de votre UE.
16 septembre 2024 à 17:21
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, reprenons.
Si vous mettez uniquement en mode ventilation, il n'y aura ni chaud ni froid.
Cependant, si vous demandez du chaud sur un ou les deux splits non défectueux, il y aura production de chaud sur l'UI défectueuse. Si vous êtes seulement en mode ventilation sur le défectueux, il y aura du chaud ou du froid. Est-ce bien compris ? Et si vous demandez uniquement du chaud sur l'UI défectueuse, rien ne se produira. Il faut savoir que si la sonde batterie ne détecte pas une température de 37°C, la ventilation ne se mettra pas en marche.
Si elle démarre mais qu'il n'y a pas de production de chaud, cela peut être dû à une sonde batterie décalée ou à un manque de fluide.
Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire.
16 septembre 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air-air Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le volet défectueux reste ouvert il doit y avoir un débit en sortie de bouche ?
Même assez important étant donné que les autres volets seraient théoriquement fermés, suite coupure de courant, fermeture par ressort de rappel sur les moteurs de registre, ce aussi pourquoi votre installateur vous dit que l'installation ne peut fonctionner.
16 septembre 2024 à 09:38
forum consulter ce sujet Panne Airzone problème avec l'un de mes registres sur le forum Climatisation

Re est-ce que la climatisation défectueuse est celle qui est la plus éloignée des trois ?
Est-ce que la ventilation fonctionne sans qu'il y ait une demande de chaud ou de froid ?
16 septembre 2024 à 09:24
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air-air Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour, l'UI défectueuse fonctionne t'elle en mode froid ?
16 septembre 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air-air Toshiba sur le forum Climatisation