Bonjour, êtes vous sûr que c'est un tuyau béton ? Si c'est le cas c'est bizarre. a+

Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.

Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises.

Bonjour
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.

Bonjour
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+

Bonjour
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.

Bonjour, ce n'est pas forcément la bonne solution de regrouper trois appareils sous un même différentiel surtout dans votre cas où chacun avait sa propre protection dif.
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35
Le mieux serait de mettre un tableau plus important, mais bon comme dit un certain humoriste "c'est vous qui voyez".
Donc si vous restez en triphasé + neutre, un inter dif tétra 40A 30mA de type A puis les disjoncteurs de chaque appareil en fonction de la section des conducteurs, mais cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'emplacements. Cordialement Bob35

Bonjour, je pense quun onduleur (pour informatique) devrait faire l'affaire et avoir une autonomie suffisante jusqu'au retour du secteur car c'est un appareil de faible consommation. Cordialement

Bonjour, voir schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

contact HC prendre la sortie C1 et C2. Cordialement

Bonjour, lorsque on rallonge un câble ou une ligne il faut conserver la même section de fil, surtout dans votre cas si c'est du 6mm² il semble déjà bien chargé. cordialement

Bonjour, en ce qui concerne le convertisseur, qui peut le plus peut le moins, donc ce n'est pas là la cause. Vérifiez plutôt au niveau de l'inter ou de la liaison entre les lampes et le transfo : fils coupés ou charbonnés au niveau d'une connexion. Cordialement.

Bonjour, Oui c'est même très conseillé de le faire. Sil n'y en a pas, mettez le en tête de tableau, comme ça il servira de coupure générale (lorsqu'il est seul) Inter dif de calibre égal où supérieur au calibre du disjoncteur d'abonné ex. : si disjoncteur réglé à 45A, mettre un ID 63A 30mA de type A
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.

Bonjour, non, les borniers sont bien: ils servent pour faire les dérivations qui alimentent les inters dif. J'ai modifié votre schéma pour assurer une protection différentielle du chauffe eau et ajouté un disjoncteur de 2A (obligatoire) pour la protection commande HC. Cordialement
Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir schéma joint ici
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35

Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement

Bonjour, oui de toute façon il faut être repris après un différentiel 30mA, si vous avez la place il est préférable de rajouter un inter dif de type A 40A 30mA et votre disjoncteur 32A. Cordialement

Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement

Bonjour, si possible, il est préférable de prendre l'alimentation de ces lampes à partir d'un circuit éclairage. Pour le schéma, s'inspirer de celui dans la question 4809. cordialement

Bonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.

Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.

Bonjour, il faut contrôler tous les luminaires et dérivations où l'eau est susceptible de pénétrer et de provoquer ses disjonctions.

Bonjour, votre bloc de prises pour qu'il fonctionne doit avoir un appareil de branché sur la prise mère et en service pour qu'il y ait du courant sur les trois autres prises. Utilisez plutôt un simple prolongateur multiprises.

Bonjour, alimentation de l'horloge 230 volts sur les bornes L phase borne N neutre pour les trois autres bornes ; il s'agit d'un contact inverseur comme si c'était un simple va et vient.

Bonjour, vous devez parler de prise 2 pôles + terre en 230 volts et non de triphasé, vérifiez quand même la tension à l'aide d'un multimètre pour en être sûr. Votre vidéo projecteur est en classe deux, ce qui ne nécessite pas de terre.

Bonjour, oui dans certains cas pour les automatismes TBT il faut relier un pôle du secondaire à la terre.

Bonjour,
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35

Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+

Bonjour, visiblement vous n'avez pas de prise de terre à votre prise. Donc celle que vous posez pour remplacer ne doit pas avoir de broche de terre, car il ne faut pas que l'on puisse penser qu'il y ait une terre alors que ce n'est pas le cas (ceci pour la sécurité des utilisateurs). Pour le reste, Voir le schéma ci-joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bonjour, achetez deux lampes 110 volts et de même puissance en watts (le plus difficile sera de les trouver !). Cordialement

Bonjour, avec des petits morceaux de mousse qui peuvent éventuellement être retirés si besoin pour repasser des fils.

Bonjour, mettez des appareils (type hublot) de classe deux pas besoin de terre.

Bonjour, il faudrait vérifier la puissance de votre pompe Ph pour savoir si le fusible de 350mA est suffisant. Si la pompe fait plus de 80 watts le fusible est trop faible. Vérifiez si la pompe n'est pas bloquée.

Bonjour, un peu plus de précisions ?

Bonjour,
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;

Bonjour, pouvez-vous mettre un schéma de votre câblage, avec quoi et comment vous avez pris vos mesures de tension ?

Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol.

Bonjour,
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.


Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche.

Bonjour, voir le schéma du télérupteur sur ce site télérupteur.com et pour la deuxième lampe repartir de la première en dérivation.

Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35
Bob35

Bonjour,
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35

Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35

Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.

Bonjour,
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35

Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.

Bonjour, votre groupe restera dans le sous-sol : je pense que ce n'est pas très conseillé avec les gaz d'échappement. Cordialement.

Bonjour, mettre les deux fils bleus ensemble (dans le sucre) et raccorder au neutre de la sortie en 220 V. Faire la même chose avec les deux bruns et raccorder à la phase. Je suppose que l'alimentation est coupée par un inter...