Profil du membre Bob
Actuellement
3 797
questions dans le
forum menuiserie
Membre inscrit Bob

a posté 2 510 messages sur les forums BricoVidéo :
Peut-être aussi relier la tresse de blindage du câble à la terre pour éviter les parasites qui seraient émises par un câble 230 volts à proximité ou dans le même fourreau.
22 septembre 2013 à 17:46

Ce que je veux dire les deux fils entre la platine de rue et le moniteur intérieur sont-ils bien sur les bornes 1 sur 1 et 2 sur 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2013 à 17:29

Bonjour,
Avez-vous tenté d'inverser deux fils sur un appareil pour voir ?
@+
Avez-vous tenté d'inverser deux fils sur un appareil pour voir ?
@+
22 septembre 2013 à 17:15

Bonjour,
Voir les schémas ci-joint.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :il vous faudra en mettre un qui possède 3 contacts pour le triphasé avec la protection du circuit puissance qui va en fonction de la ligne.
Précision je n'ai pas de contacteur jour nuit
Voir les schémas ci-joint.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2013 à 15:22

Bonjour,
Donc pas sur du bois.
Autorisé sur mur béton, parpaing, brique plâtrière, placo- plâtre mais en deux couches de BA13 ou placoflam plaque de plâtre haute résistance au feu.
@+
Donc pas sur du bois.
Autorisé sur mur béton, parpaing, brique plâtrière, placo- plâtre mais en deux couches de BA13 ou placoflam plaque de plâtre haute résistance au feu.
@+
21 septembre 2013 à 18:30

Bonjour,
Les circuits phase et neutre alimentant vos lampes extérieures doivent être d'un même circuit de protection et issus d'une même protection différentielle.
@+
Les circuits phase et neutre alimentant vos lampes extérieures doivent être d'un même circuit de protection et issus d'une même protection différentielle.
@+
21 septembre 2013 à 18:20

Bonjour,
Il est peut-être de classe 2 (donc pas besoin de terre) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
@+
Citation :
je trouve bizarre le montage, il n'y a pas de terre ?
Il est peut-être de classe 2 (donc pas besoin de terre) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
@+
21 septembre 2013 à 17:28

Bonjour,
Il aurait été préférable de mettre un inter repéré pour la montée et la descente, ce que vous pouvez faire par pose d'autocollant
Si vous ne trouvez pas ce modèle 077028 pour pouvez mettre à la place un inter double poussoirs avec contacts inverseurs pour faire un verrouillage électrique, pour éviter d'envoyer le courant sur les deux fils lors d'une mauvaise manip, voir schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il aurait été préférable de mettre un inter repéré pour la montée et la descente, ce que vous pouvez faire par pose d'autocollant

Si vous ne trouvez pas ce modèle 077028 pour pouvez mettre à la place un inter double poussoirs avec contacts inverseurs pour faire un verrouillage électrique, pour éviter d'envoyer le courant sur les deux fils lors d'une mauvaise manip, voir schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 septembre 2013 à 12:53

Je reviens car je me suis trompé
la référence qu'il vous faut ce n'est pas 077028 mais le 077025. 
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 septembre 2013 à 15:53

Bonjour,
D'après le schéma de la notice c'est une impulsion, donc avec un double poussoir de volet ça doit aller.
Voir doc Legrand joint.
Le fil bleu correspond au fil rouge sur le schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Je n'arrive pas à trouver un interrupteur adapté à trois positions (montée, descente et arrêt), sachant que si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend, et si pendant l'action je contacte le bleu à son opposé, il stoppe.
D'après le schéma de la notice c'est une impulsion, donc avec un double poussoir de volet ça doit aller.
Voir doc Legrand joint.
Citation :
si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend
Le fil bleu correspond au fil rouge sur le schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 septembre 2013 à 15:43

Citation :
Le contacteur Hager que j'ai mis pour remplacer le mien avait bien 5 contacts en haut et en bas.
Vous voulez dire 5 bornes ce qui fait en réalité 4 contacts + les deux bornes de la bobine qui en principe sont repérées A1 et A2.
@+
13 septembre 2013 à 18:38

Bonjour,
Comme je vous l'ai dit dans la réponse 10, le neutre n'est pas obligatoire pour l'alimentation d'un chauffe eau en triphasé.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme je vous l'ai dit dans la réponse 10, le neutre n'est pas obligatoire pour l'alimentation d'un chauffe eau en triphasé.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 septembre 2013 à 14:23

Bonjour,
Si vous avez respecté le schéma et fait les bons raccordements, voir ce que dit la notice, il y peut-être des réglages à faire sur des potentiomètres.
@+
Si vous avez respecté le schéma et fait les bons raccordements, voir ce que dit la notice, il y peut-être des réglages à faire sur des potentiomètres.
@+
04 septembre 2013 à 16:37

Si le schéma que vous avez dessiné représente la réalité il ne devrait pas y avoir de problème au bon fonctionnement indépendant de chaque éclairage.
Une supposition ? La lampe 1 éclaire peut-être le détecteur de la lampe 2 et de ce fait il considère qu'il fait jour, j'ai remis votre schéma avec des couleurs , on voit bien que c'est bon
@+
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
si je passe devant le détecteur 2, la lampe 2 ne s'allume pas, tant que la lampe 1 est allumée, dès que celle-ci s’éteint, la lampe 2 s'allume !! Va comprendre Charles !
Une supposition ? La lampe 1 éclaire peut-être le détecteur de la lampe 2 et de ce fait il considère qu'il fait jour, j'ai remis votre schéma avec des couleurs , on voit bien que c'est bon
@+
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2013 à 16:25

Bonjour,
Oui il faut qu'ils soient alimentés chacun en permanence.
Il aurait été intéressant de voir par un petit croquis comment est réalisé le câblage et comment sont raccordés vos détecteurs, peut-être y a t-il une solution ? Pour réaliser les connexions sans tout modifier dans les combles ?
@+
Citation :
dans mon cas je voulais que le détecteur à droite de la maison n'allume que la lampe de droite, et idem pour le détecteur et sa lampe sur le côté gauche de la maison, donc une indépendance
Oui il faut qu'ils soient alimentés chacun en permanence.
Il aurait été intéressant de voir par un petit croquis comment est réalisé le câblage et comment sont raccordés vos détecteurs, peut-être y a t-il une solution ? Pour réaliser les connexions sans tout modifier dans les combles ?
@+
04 septembre 2013 à 11:32

Bonjour,
Je ne vois pas de problème de norme à passer devant une prise avec des flexibles.
@+
Citation :
avec mes nouveaux flexibles devant. Est-ce possible et dans les normes ?
Je ne vois pas de problème de norme à passer devant une prise avec des flexibles.
@+
04 septembre 2013 à 09:34

Bonjour,
Pouvez-vous faire un schéma de l'existant ou mettre une photo.
Vous dîtes qu'à la sortie du moteur il y a 2 câbles : un câble montée descente de 4 fils et un câble de fin de course combien de fil sur ce câble FC
C'est curieux habituellement pour les fins de course le câblage de ceux-ci est interne au moteur ?
@+
Pouvez-vous faire un schéma de l'existant ou mettre une photo.
Vous dîtes qu'à la sortie du moteur il y a 2 câbles : un câble montée descente de 4 fils et un câble de fin de course combien de fil sur ce câble FC
C'est curieux habituellement pour les fins de course le câblage de ceux-ci est interne au moteur ?
@+
04 septembre 2013 à 09:25

Bonjour, Si le circuit concerné est en 1.5mm² et protégé par un disjoncteur de 15A il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
@+
@+
03 septembre 2013 à 16:51

Bonjour,
Oui, si vous le pouvez il est préférable de décaler les tuyaux pour qu'en cas de fuite l'écoulement de l'eau n'arrive pas sur le matériel électrique, c'est pour éviter cela maintenant que les espaces GTL ont été créés.
@+
Oui, si vous le pouvez il est préférable de décaler les tuyaux pour qu'en cas de fuite l'écoulement de l'eau n'arrive pas sur le matériel électrique, c'est pour éviter cela maintenant que les espaces GTL ont été créés.
@+
03 septembre 2013 à 16:46

Bonjour, il est peut-être plus facile de dévier les tuyaux en faisant coude et contre coude sur ceux-ci.
@+
@+
03 septembre 2013 à 16:36

Bonjour, il faut juste mettre un disjoncteur (non différentiel) au départ dans l'armoire existante pour protéger la ligne (calibre 32 à 63 A maxi en fonction des besoins), la protection différentielle de ce câble est assurée par le 500mA d'abonné.
@+
@+
03 septembre 2013 à 16:30

Bonjour,
Pouvez-vous mettre une photo de la sonnette.
@+
Pouvez-vous mettre une photo de la sonnette.
@+
29 août 2013 à 11:49

Bonjour,
Si c'est juste pour rallonger les deux fils vous pouvez par exemple avec deux bornes type wago restant accessibles en mettant la protection 2A sur le tableau divisionnaire à côté du contacteur.
Si c'est pour faire une dérivation pour commander un deuxième contacteur il y a certaines précautions à prendre.
@+
Si c'est juste pour rallonger les deux fils vous pouvez par exemple avec deux bornes type wago restant accessibles en mettant la protection 2A sur le tableau divisionnaire à côté du contacteur.
Si c'est pour faire une dérivation pour commander un deuxième contacteur il y a certaines précautions à prendre.
@+
26 août 2013 à 11:30

Bonjour,
Cette pompe doit présenter un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse donc la terre) ce qui fait déclencher le seul différentiel que vous avez, le disjoncteur général.
@+
Cette pompe doit présenter un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse donc la terre) ce qui fait déclencher le seul différentiel que vous avez, le disjoncteur général.
@+
24 août 2013 à 18:33

Bonjour,
Vérifiez les cellules s'il y en a, en passant la main devant on doit entendre le petit déclic du relais sur une des deux .
@+
Vérifiez les cellules s'il y en a, en passant la main devant on doit entendre le petit déclic du relais sur une des deux .
@+
24 août 2013 à 18:28

Bonjour,
Je crois avoir déjà répondu sur un autre forum, revoir les connexions depuis cette borne de terre et le répartiteur de terre, tableau qui doivent seulement être oxydées probablement par du vert de gris.
Voir doc.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je crois avoir déjà répondu sur un autre forum, revoir les connexions depuis cette borne de terre et le répartiteur de terre, tableau qui doivent seulement être oxydées probablement par du vert de gris.
Voir doc.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 août 2013 à 16:02

Bonjour,
Il faut mettre le fil noir et le marron ensemble dans le même domino sur la phase.
Pour le neutre et la terre vous avez fait les bonnes connexions.
@+
Il faut mettre le fil noir et le marron ensemble dans le même domino sur la phase.
Pour le neutre et la terre vous avez fait les bonnes connexions.
@+
19 août 2013 à 19:34

Bonjour,
Une question, pourquoi ce fil qui semble venir du condensateur est-il coupé ?
Ne serait-il pas en cause ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une question, pourquoi ce fil qui semble venir du condensateur est-il coupé ?
Ne serait-il pas en cause ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 août 2013 à 17:37

Bonjour,
Oui dans un boitier 3 emplacements on peut mettre deux inters et une prise, si les circuits 2.5 et 1.5 ont des protections séparées.
@+
Oui dans un boitier 3 emplacements on peut mettre deux inters et une prise, si les circuits 2.5 et 1.5 ont des protections séparées.
@+
17 août 2013 à 11:54

Bonjour PL,
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
16 août 2013 à 17:20

Bonjour,
Un neutre pour chaque conducteur de phase (rouges) et un neutre pour chaque conducteur un pour le marron et un pour le noir.
Votre double inter doit être un double poussoir il vous faut un inter double allumage
Pour le raccordement voir schéma, il faudra faire un pont entre les deux phases (rouges) pour assurer la continuité du circuit et vous branchez le noir et le marron sur une borne de chaque inter.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
A quoi servent les 4 fils bleus ?
Un neutre pour chaque conducteur de phase (rouges) et un neutre pour chaque conducteur un pour le marron et un pour le noir.
Citation :
C'est un interrupteur double va et vient
Citation :
S'agissant d'interrupteurs instables, pourquoi les lampes ne restent-elles pas allumées ?
Votre double inter doit être un double poussoir il vous faut un inter double allumage
Pour le raccordement voir schéma, il faudra faire un pont entre les deux phases (rouges) pour assurer la continuité du circuit et vous branchez le noir et le marron sur une borne de chaque inter.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 août 2013 à 19:03

Bonjour Gérard heureux de te voir sur ce forum, tes compétences de bobineur seront appréciées.
@+ Bob35
@+ Bob35
12 août 2013 à 18:32

Bonjour,
Il faut ajouter un autre, voire deux piquets pour redescendre en dessous de 100 ohms.
@+
Citation :
220 ohms que devrais-je faire pour passer en dessous des100 ohms ?
Il faut ajouter un autre, voire deux piquets pour redescendre en dessous de 100 ohms.
@+
11 août 2013 à 15:52

Bonjour, avec un 40A vous pouvez monter sans problème à 18kW donc c'est bon.
@+
@+
31 juillet 2013 à 12:24

Bonjour,
Sur une des photocellules il y a un contact inverseur, il faut utiliser le contact qui s'ouvre lorsque l'on passe dans le champ des cellules et ce contact est à raccorder sur le bornier de la carte en lieu et place d'un shunt qui lui doit être retiré.
Dommage de ne pas avoir la doc pour vous répondre plus précisément.
@+
Sur une des photocellules il y a un contact inverseur, il faut utiliser le contact qui s'ouvre lorsque l'on passe dans le champ des cellules et ce contact est à raccorder sur le bornier de la carte en lieu et place d'un shunt qui lui doit être retiré.
Dommage de ne pas avoir la doc pour vous répondre plus précisément.
@+
30 juillet 2013 à 18:50

Xavier personnellement je suis surpris que l'eau pénètre dans ce luminaire s'il est posé correctement, par le pas de vis de la verrine car celle-ci est vissée à l'intérieur du support et même avec un mauvais joint, essayez plutôt de voir à la jonction du petit tube col de cygne et du support verrine, ou au niveau du mur si la gaine ne serait pas emboitée de force dans le tube et que l'eau arriverait par celle-ci qui viendrait de plus haut.
Enfin ce ne sont que des suggestions. Il faut poursuivre les investigations.
@+

Enfin ce ne sont que des suggestions. Il faut poursuivre les investigations.
@+

25 juillet 2013 à 21:14

Bonjour,
Êtes-vous sûr que l'entrée de l'eau se fasse par ce joint ? Une photo de ce luminaire permettrait peut-être d'en dire plus.
@+
Êtes-vous sûr que l'entrée de l'eau se fasse par ce joint ? Une photo de ce luminaire permettrait peut-être d'en dire plus.
@+
25 juillet 2013 à 15:50

Bonjour, Vous mettez un seul récepteur ,je suppose que vos spots étaient commandés par un inter, donc pour alimenter le récepteur il faudra maintenir cet inter en marche.
Mettre une boite (étanche) sur cette arrivée pour y mettre le récepteur et ensuite à partir de ce récepteur alimenter les deux spots. Voir sur la notice pour paramétrer la télécommande avec son récepteur c'est très simple.
Ci-joint schéma simplifié.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mettre une boite (étanche) sur cette arrivée pour y mettre le récepteur et ensuite à partir de ce récepteur alimenter les deux spots. Voir sur la notice pour paramétrer la télécommande avec son récepteur c'est très simple.
Ci-joint schéma simplifié.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2013 à 12:54

Bonjour,
Le but du sans fil c'est de ne pas avoir de fil, donc l'inter est avec pile, autrement puisque vous ne voulez pas de pile, autant rester en installation standard et passer un câble depuis vos projecteurs jusqu'à l'inter qui les allumera.
Pour du sans fil vous pouvez mettre ce type de récepteur dans une boite plexo puisqu'à l'extérieur.
conrad.fr interrupteur sans fil Chacon
@+
Le but du sans fil c'est de ne pas avoir de fil, donc l'inter est avec pile, autrement puisque vous ne voulez pas de pile, autant rester en installation standard et passer un câble depuis vos projecteurs jusqu'à l'inter qui les allumera.
Pour du sans fil vous pouvez mettre ce type de récepteur dans une boite plexo puisqu'à l'extérieur.
conrad.fr interrupteur sans fil Chacon
@+
23 juillet 2013 à 17:58

Bonjour,
Conserver les raccords, les deux jaune-verts ensemble dans un domino (terre) pour conserver la continuité de celle-ci.
Les deux bleus ensemble dans un domino avec le bleu de votre lampe.
Les deux rouges ensemble dans un domino avec le marron de votre lampe ainsi la deuxième applique fonctionne à nouveau, sur cette deuxième applique vous allez trouver que trois fils.
Le jaune vert (terre) un domino.
Le bleu avec le bleu, et le rouge avec le marron.
@+
Conserver les raccords, les deux jaune-verts ensemble dans un domino (terre) pour conserver la continuité de celle-ci.
Les deux bleus ensemble dans un domino avec le bleu de votre lampe.
Les deux rouges ensemble dans un domino avec le marron de votre lampe ainsi la deuxième applique fonctionne à nouveau, sur cette deuxième applique vous allez trouver que trois fils.
Le jaune vert (terre) un domino.
Le bleu avec le bleu, et le rouge avec le marron.
@+
09 juillet 2013 à 19:16

Bonjour,
Si votre fil en place est un fil téléphonique 4 paires vous pouvez essayer en utilisant une paire pour former un conducteur mais ce n'est pas sûr que cela fonctionne.
Je vous conseille de passer un 4 x 0.75 mm² comme préconisé sur la notice.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre fil en place est un fil téléphonique 4 paires vous pouvez essayer en utilisant une paire pour former un conducteur mais ce n'est pas sûr que cela fonctionne.
Je vous conseille de passer un 4 x 0.75 mm² comme préconisé sur la notice.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 juillet 2013 à 18:41

Bonjour,
Il faudrait vérifier si le courant arrive bien jusqu'au chauffe eau en HC ou en marche forcée, ensuite vérifier si la sécurité thermique du thermostat n'est pas déclenchée et si le courant passe par le thermostat et sort alimenter les résistances.
Si ces deux points sont bons il faut voir les résistances.
@+
Il faudrait vérifier si le courant arrive bien jusqu'au chauffe eau en HC ou en marche forcée, ensuite vérifier si la sécurité thermique du thermostat n'est pas déclenchée et si le courant passe par le thermostat et sort alimenter les résistances.
Si ces deux points sont bons il faut voir les résistances.
@+
04 juillet 2013 à 18:29

Bonjour,
On voit mal le symbole mais je pense que c'est juste un inter différentiel sur la photo, donc il ne fait que la fonction différentielle ne pas le surcharger au dessus de 40A maxi car il ne déclenchera jamais pour une surintensité ce n'est pas son rôle, je vous dis cela car je vois déjà deux disjoncteurs de 20A derrière nous sommes déjà au maxi, il aurait été préférable de mettre un inter dif 63A.
Le sens de l'alimentation n'a pas d'incidence sur le bon fonctionnement de l'inter dif, il faut juste identifier dessus l'arrivée du courant ce qui est déjà fait avec le triangle jaune "éclair".
@+
On voit mal le symbole mais je pense que c'est juste un inter différentiel sur la photo, donc il ne fait que la fonction différentielle ne pas le surcharger au dessus de 40A maxi car il ne déclenchera jamais pour une surintensité ce n'est pas son rôle, je vous dis cela car je vois déjà deux disjoncteurs de 20A derrière nous sommes déjà au maxi, il aurait été préférable de mettre un inter dif 63A.
Le sens de l'alimentation n'a pas d'incidence sur le bon fonctionnement de l'inter dif, il faut juste identifier dessus l'arrivée du courant ce qui est déjà fait avec le triangle jaune "éclair".
@+
04 juillet 2013 à 18:16

Bonjour ,
Il est probablement exposé au soleil et la sécurité thermique doit se mettre en sécurité, voir pour mettre un isolant qui limiterait cet effet.
@+
Il est probablement exposé au soleil et la sécurité thermique doit se mettre en sécurité, voir pour mettre un isolant qui limiterait cet effet.
@+
01 juillet 2013 à 19:02

Bonjour,
Pévoir la terre sur la prise.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :ce n'est pas un câble triphasé mais à trois conducteurs je suppose (bleu - brun - et jaune-vert).
j'ai une prise que j'ai relié à un câble triphasé H05VV-F
Pévoir la terre sur la prise.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juin 2013 à 12:21

Bonjour,
vous êtes sûr que c'est le disjoncteur 2A ou 20A et que ce n'est pas un inter différentiel qui déclenche ?
Ces deux circuits sont pourtant bien séparés le 2A pour la télécommande, et le 20A pour la puissance (chauffe eau).
Revoir le branchement
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

vous êtes sûr que c'est le disjoncteur 2A ou 20A et que ce n'est pas un inter différentiel qui déclenche ?
Ces deux circuits sont pourtant bien séparés le 2A pour la télécommande, et le 20A pour la puissance (chauffe eau).
Revoir le branchement
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juin 2013 à 11:57

Bonjour,
Peut-être que si le moteur de ce touret n'est pas trop puissant et qu'il démarre sans avoir besoin de couple élevé contrairement à un compresseur, il peut faire partie des moteurs qui peuvent fonctionner avec un condensateur, voir le lien :
couplage moteur triphasé en monophasé
@+
Peut-être que si le moteur de ce touret n'est pas trop puissant et qu'il démarre sans avoir besoin de couple élevé contrairement à un compresseur, il peut faire partie des moteurs qui peuvent fonctionner avec un condensateur, voir le lien :
couplage moteur triphasé en monophasé
@+
17 juin 2013 à 18:41

Bonjour,
Nous sommes partis du mauvais pied, Il y a quelque chose à mettre au clair avant d'aller plus loin, les deux inters servent-ils pour allumer le même éclairage en va et vient ?
@+
Nous sommes partis du mauvais pied, Il y a quelque chose à mettre au clair avant d'aller plus loin, les deux inters servent-ils pour allumer le même éclairage en va et vient ?
@+
02 juin 2013 à 20:18

Bonjour lyane,
Vous pouvez conserver l'ancien adaptateur sans problème. @+
Vous pouvez conserver l'ancien adaptateur sans problème. @+
30 mai 2013 à 18:59
